找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: 雪人grx

咨询老师问题

  [复制链接]
发表于 2017-12-7 09:15 | 显示全部楼层
雪人grx 发表于 2017-12-6 11:46
以前是所在地的CDC  每年给我们医院测两次。今年到现在也没有测一次。与CDC  联系,他们说这个项目现在不收 ...

没用过的就是新灯管,用过了的都算旧灯管。
购买紫外线强度检测仪器,可以看到具体数值。北京新四环有线(2000元左右),无线(3000-4000元),北京联昌无线(10000元,另加一个探头加1000元),可同时监测几个灯管。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-12-7 09:39 | 显示全部楼层
院感科设计表格:使用科室、具体安装位置、灯管1.2.3....测试强度结果,新灯管结果≥90为合格。使用中的≥70要求延长照射时间,<70要求更换灯管。科室每季度监测一次,院感科抽查,购买了紫外线辐照仪,需每年送有资质的公司进行校正检测。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-12-7 09:40 | 显示全部楼层
以前用测试卡做测试的时候,我们也是统一设置监测登记本,要求对比标准后,在卡的空白处写上监测的日期、检测者和监测结果,张贴在登记本上。新管何时启用,也是有备注的。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-12-7 10:34 | 显示全部楼层
我们也是半年监测一次,使用中的灯管大于70继续使用,如果强度小于70建议更换。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-12-7 10:35 | 显示全部楼层
txyy_ygk 发表于 2017-12-6 13:43
1、没用过的就是新灯管,用过了的都算旧灯管。
2、紫外线灯管监测每年两次本来就是医院的事,CDC只是抽 ...

给老师点赞点赞点赞!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-12-7 14:24 | 显示全部楼层
记录监测时间 科室 结果结果(≥90、≥70、<70uw/cm2)等几个主要因素
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-12-7 14:55 | 显示全部楼层
老师们做的很好,,努力让院方买个检测仪。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则