发表于 2019-7-9 11:27 | 显示全部楼层
《软试内镜清洗消毒技术规范》5.3.3清洗消毒室,如采用机械排风,要采用“上送下排”方式
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:729
  • 最近打卡:2025-08-28 08:13:11
发表于 2025-2-10 15:58 | 显示全部楼层
我们是在内镜中心的清洗工作站内设置“上送下排”方式
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1651
  • 最近打卡:2025-08-30 13:24:07
发表于 2025-3-9 11:35 | 显示全部楼层
软式内镜消毒技术规范中注明是宜采用上送下排,只是“宜”,即希望能做到上送下排,没有用“应”,即必须做到上送下排。已经建好的消毒供应中心及胃镜室,这个就不作为强制要求
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1235
  • 最近打卡:2025-08-22 11:39:58
发表于 2025-3-19 10:17 | 显示全部楼层
感谢老师的分享,学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2025-3-21 08:42 | 显示全部楼层
《医院消毒供应中心》第一部分 管理规范  7.2.5 b)空气流向由洁到污,采取机械通风的,去污区应保持相对负压,检查包装及灭菌区保持相对正压。
《软试内镜清洗消毒技术规范》5.3.3清洗消毒室,如采用机械排风,宜采用“上送下排”方式,主要是因为清洗内镜的消毒液比重比空气大,用下排风可将蒸发的清洗液排出