找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: 尘埃69

[讨论] 【8楼 答案】ICU大厅面积大于100m2应用沉降法如何布点?

 火.. [复制链接]
发表于 2017-1-24 09:04 | 显示全部楼层
这个问题问的好,我也咨询过相关方面的专家,有的说是分区域布点采样。分开进行
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-24 09:24 | 显示全部楼层
﹏☆.静雨轩 发表于 2017-1-23 16:57
如果你们ICU是十万级的层流,沉降法测定菌落数时,你知道如何布点吗?
https://bbs.sific.com.cn/forum.p ...

谢谢老师!以前真的没有关注。我们的新ICU也马上要启用了
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-24 09:43 | 显示全部楼层
老师的ICU,好漂亮高、大、上。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-24 10:05 | 显示全部楼层
学习了,好羡慕楼主的ICU.
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-24 10:17 | 显示全部楼层
学习了,还是5点布皿,每增加10m2加1皿,出处?请教,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-24 10:24 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-24 10:46 | 显示全部楼层
我们是按面积开平方算的。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-24 10:51 | 显示全部楼层
学习了,实用的问题谢谢老师了。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-24 15:14 | 显示全部楼层
我觉得应该分两种情况,第一种是应用空气洁净技术的ICU,比如是万级的层流,参照万级手术室的布点。不是层流,按照2类环境布点,记得是30m2以上的5个点
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-24 15:30 | 显示全部楼层
路过学习了!长见识了
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-24 15:40 | 显示全部楼层
我有个疑问,我们采空气,都是采空态的,但是ICU不可能没有病人,那么采样的结果应该如何比照呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-24 15:49 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-24 16:49 | 显示全部楼层
大家比较困扰的一个问题,谢谢分享讨论
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-24 16:57 | 显示全部楼层
ezsyycsq 发表于 2017-1-24 15:14
我觉得应该分两种情况,第一种是应用空气洁净技术的ICU,比如是万级的层流,参照万级手术室的布点。不是层 ...

同意这位老师的观点,应该先明确是不是洁净环境
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-25 08:33 | 显示全部楼层
磁湖之春 发表于 2017-1-24 15:40
我有个疑问,我们采空气,都是采空态的,但是ICU不可能没有病人,那么采样的结果应该如何比照呢?

不叫空态吧,空态是指设备刚搬进去且没有安装,同时没有人员的情况下,这样才叫空调。你描述的应该是静态。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-26 09:35 | 显示全部楼层
静雨轩 发表于 2017-1-25 08:33
不叫空态吧,空态是指设备刚搬进去且没有安装,同时没有人员的情况下,这样才叫空调。你描述的应该是静态 ...

恩,对,静态,静态不应该是无人的条件吗?采样不是消毒后并且在操作前吗,ICU就没有这种情况,病人一直在里边,这样可以算静态吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-26 09:45 | 显示全部楼层
磁湖之春 发表于 2017-1-26 09:35
恩,对,静态,静态不应该是无人的条件吗?采样不是消毒后并且在操作前吗,ICU就没有这种情况,病人一直 ...

QQ截图20170126094447.jpg
三选一吧。第一种可以在上班之前或夜里人少的时候采样。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-21 16:39 | 显示全部楼层
布5点会不会不能太少啦?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表