忍不住吐槽某些设计师的水平 |
点评
设计图画的样子,是一个大通间,6个人流位,有实质隔断,结果建好的时候,是三间房,一间房两个人流位。这样判断院感的时候是不一样的。
| ||
点评
看来这几乎是通病啊!我提出整改意见了。过院班子,然后最后决定先验收,不合适再改。分管院长说,人家设计师知道的,人家设计过很多个医院的。好吧,我没有什么话说了。
| ||
| ||
| ||
| ||
点评
额,好像我们也没有处置室。
| ||
点评
一样的,我的污洗间,那时都找了位置,结果还是有地方的没有。
| ||
点评
一定要看他们的尺寸啊,要不根本没法用。
| ||
| ||
| ||
点评
你说我院感科也不能就搞这事吧?那边有基建办盯着。不过他们的水池啊,水龙头啊,都叫我们做决定了。
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||