SIFIC医院感染预防与控制临床实践指引(2013年) 第三节 手术部(室) 六、清洁消毒 (一)物体表面 1.应采取湿式清洁消毒方法。 2.清洁消毒用品应选择不易掉纤维的织物,不同区域宜有明确标识、分开使用,用后清洗消毒并干燥存放。 3.每日清晨应对所有手术间环境进行清洁。 4.手术间所有物体表面,如无影灯、麻醉机、输液架、器械车、地面等宜用清水擦拭,并在手术开始前至少30分钟完成。 5.两台手术之间,环境或设备表面若无可见污染,以用清水擦拭。若有可见污染或疑似污染时,应使用消毒剂消毒。 6.全天手术结束后应对手术部(室)暴露的地面和物体表面进行清洁消毒。 7.每周应对手术部(室)所有的地面和物体表面进行彻底清洁消毒。 8.朊毒体、气性坏疽及突发原因不明的传染性疾病患者手术结束后,应进行终末消毒。 (二)空气 1.温度应保持在20~25℃,相对湿度为40%~60%。 2.空调应保持正压,以防止走廊和邻近区域的空气进入。 3.保持每小时至少15次的空气交换,其中至少3次为新鲜空气。 4.无论是再循环或新鲜的空气,必须选择适当的过滤网加以过滤。 5.送风口应位于天花板,而出风口接近地面。 6.保持手术间的门处于关闭状态,除非有设备、工作人员和患者进出。 |