楼主: 鹰翼

医疗废物桶放置在这儿可以吗

 火.. [复制链接]
发表于 2016-6-22 08:28 | 显示全部楼层
路过学习,很有收获。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-22 08:31 | 显示全部楼层
个人觉得不用加隔断,密闭就好,隔断既不美观,也无意义,只要做到日产日清即可。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-22 08:48 | 显示全部楼层
老师,您好!这是门诊输液室的治疗室对吧。个人建议治疗室内取消水池,装在治疗室门口处。输液室输液量大,配药、打针的护士应该是坐着配药,完全可以在配药台处设置废物桶。但输液室患者用后的输液管等还是需要回到污物间处置,建议还是要单独设置污物间,不能在治疗室内设置。您可以把治疗室隔一下。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-22 08:50 | 显示全部楼层
我们医院新建病房大楼的治疗室也是没有处置间,只好在治疗室分出区域放置医废,听从老师的建议做到密闭,日产日清……
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-22 09:09 | 显示全部楼层
                 设置密闭式收纳柜。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-22 09:11 | 显示全部楼层
澄凤 发表于 2016-6-21 21:34
赞同楼上老师意见,密闭就好,最好设置全密闭的收纳柜,根本不会看到医疗废物。为什么要设置这么多隔断,还 ...

同意楼上老师的观点,不要一想到要相对独立,就要打隔断,不要拘泥于形式。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-22 09:28 | 显示全部楼层
密闭医疗废物就可以了,场地有限只能这样了
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总奖励:7
  • 最近打卡:2024-11-21 09:53:17
发表于 2016-6-22 09:28 | 显示全部楼层
路过学习,收获良多
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-22 09:48 | 显示全部楼层
澄凤 发表于 2016-6-21 21:34
赞同楼上老师意见,密闭就好,最好设置全密闭的收纳柜,根本不会看到医疗废物。为什么要设置这么多隔断,还 ...

老师的回答特有道理!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-22 09:59 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师的分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-22 10:41 | 显示全部楼层
个人认为不必设隔断,原因有二:一是设置全密闭的收纳柜来盛放医疗废物。二是洗手池在墙角,洗手时有人体的阻挡,水一般情况下也喷溅不到治疗区域。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-22 11:13 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-22 11:30 | 显示全部楼层
建议在治疗台和处置台中间设置一个隔断;最好安装方便操作的密闭式的医疗废物收集处,因你侧边有处置台。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-22 15:00 | 显示全部楼层
我们在治疗室划分出一个相对污染区,放置了医疗废物桶,治疗台下也有一个,都是要随手加盖的,医疗废物桶外面每日清洁消毒一次
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-22 16:02 | 显示全部楼层
密闭就好,要真正做到日产日清就没问题。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-23 09:52 | 显示全部楼层
路过学习了,这是基层常见问题,地方小,或者节约空间都会造成这种局面。
回复

使用道具 举报