男丁格尔 发表于 2016-4-28 10:32 9号手术间设计,2号感染手术间设计都有些地方需要改进,此外,外聘专家休息室没有必要,很多医院建设以后, ...
小点点 发表于 2016-4-27 17:18 存在一些问题:1、复苏室设置在限制区里2、正负压交换手术室,设前室(缓冲)应内设置刷手间
285030176 发表于 2016-5-4 08:27 3#5#7#手术室设计为Ⅳ级为何,现在普片设计万级手术室比较多。另外,面积太小,只有26m2,目前主流手术室面 ...