找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: 紫陌红尘

一次性物品储存的仓库,需要强制紫外线安装?

    [复制链接]
发表于 2016-3-3 11:22 | 显示全部楼层
紫陌红尘 发表于 2016-3-2 16:58
GB15982-2012 写的可是供应中心无菌物品存放区哦,不是参照哦。

医院消毒供应中心 第2部分:清洗消毒及灭菌技术操作规范 5.9储存 5.9.1“一次性使用无菌物品应去除外包装后,进入无菌物品存放区”
那依老师您的意思,一次性使用无菌物品去除外包装后应搁在哪里呢?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-3-3 21:26 | 显示全部楼层
璀璨2011 发表于 2016-3-3 11:22
医院消毒供应中心 第2部分:清洗消毒及灭菌技术操作规范 5.9储存 5.9.1“一次性使用无菌物品应去除外包装 ...

您引用的是2009年的规范。我的意思是2012年的医院消毒卫生标准中,已将消毒供应中心的无菌物品存放区归为III类环境。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-3-3 21:32 | 显示全部楼层
璀璨2011 发表于 2016-3-3 11:22
医院消毒供应中心 第2部分:清洗消毒及灭菌技术操作规范 5.9储存 5.9.1“一次性使用无菌物品应去除外包装 ...

医院消毒供应中心 第2部分:清洗消毒及灭菌技术操作规范 5.9储存 5.9.1“一次性使用无菌物品应去除外包装后,进入无菌物品存放区。跟无菌物品存放区属III类环境不冲突啊。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-4 08:34 | 显示全部楼层
紫陌红尘 发表于 2016-3-3 21:32
医院消毒供应中心 第2部分:清洗消毒及灭菌技术操作规范 5.9储存 5.9.1“一次性使用无菌物品应去除外包装 ...

我们所讨论的是:一次性使用无菌医疗用品存放的区域,是否需要安装空气净化设备?我所列举的依据无非站在正方观点。到此为止!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-7 23:11 | 显示全部楼层
bookch 发表于 2016-2-24 09:12
应该是有这方面的要求,所以这么多年我们也是一直在消毒

请问该要求出自哪里?我查阅了很多相关资料均未找到佐证。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-10 14:32 | 显示全部楼层
璀璨2011 发表于 2016-3-4 08:34
我们所讨论的是:一次性使用无菌医疗用品存放的区域,是否需要安装空气净化设备?我所列举的依据无非站在 ...

感谢老师积极参与这个问题的讨论,如您所说,您是站在正方的观点进行讨论的,您就把这个讨论当做一次辩论,要和反方继续辩论下去,让反方接受您的观点,怎么可以到此为止呢?继续讨论吧,我们还等着您们精彩的发言呢
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-10 14:48 | 显示全部楼层
1、按照《医院消毒卫生标准》(2012),消毒供应中心无菌物品存放区属于III类环境
2、根据《医院空气净化管理规范》(2012)这个III类环境的空气净化方法可以选择:通风、集中空调通风系统、消毒机、紫外线、化学、其他。当然,紫外线照射是无人情况下最常见、费用也比较小的方法。
3、楼主说的无菌物品存放库房貌似不是消毒供应中心无菌物品存放区,应该是没有拆除外包装的那种存放吧。如果是这样,我觉得应该要求不高于消毒供应中心无菌物品存放区的要求,当然我是想当然,没有依据。
4、消毒供应中心无菌物品包括一次性的(一般都有那种塑料外包装)、非一次性的(存在棉布、无纺布包装)。我们都知道,无论何种方式灭菌,棉布包装的有效期远远低于那种塑料(好像说的不专业,意思你们都懂得)包装物品的有效期,为什么呢?我想就是因为不同的包装其阻隔微生物的效力有所不同,简单的说就像有的衣服是防水的,有的不防水,其防水效果不同,那么对保存环境的要求可能也有所不同。
因此我以为,这个库房可以进行紫外线消毒(这样,大家心里都踏实一些),但不见得是强制性要求,有效的通风应该也可以吧。
以上观点纯属自己臆断,没有依据,请多多批评哦

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +2 收起 理由
紫陌红尘 + 5 + 2 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-3-11 13:16 | 显示全部楼层
昊爱无限 发表于 2016-3-10 14:48
1、按照《医院消毒卫生标准》(2012),消毒供应中心无菌物品存放区属于III类环境
2、根据《医院空气净化 ...

我们鼓励有理有据的讨论。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表