01-02 17:30

多耐药菌患者的病房内的表面擦拭浓度是多少?

 火... [复制链接]
发表于 2015-12-4 11:20 | 显示全部楼层
蓝雪0816 发表于 2015-12-1 08:13
医疗技术消毒规范中推荐的含氯消毒剂环境表面消毒的浓度为400-700mg/L。
多重耐药菌医院感染预防与控制技 ...

赞同您的观点!多重耐药菌指的是对抗生素耐药,而非对消毒剂耐药,一味增加浓度会环境、器械和人员的伤害不容忽视。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-4 11:27 | 显示全部楼层
我们一般是500mg/l,多重耐药是1000mg/l
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-4 11:35 | 显示全部楼层
我们医院对多重耐药菌患者病房的物表消毒要求是1000mg/l含氯消毒液擦拭,每天至少两次,高频接触表面增加消毒频次。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-4 14:29 | 显示全部楼层
我们用500MG/L含氯消毒剂擦拭,每天1-2次,遇有污染随时擦拭
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-4 19:37 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-4 23:13 | 显示全部楼层
按照《医疗机构消毒技术规范》要求,400-700mg/L的含氯消毒剂。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-5 00:09 | 显示全部楼层
我们医院是用500mg/L有效氯擦拭,每天2-3次,遇污染随时清洁消毒。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-5 08:23 | 显示全部楼层
学习了,感谢老师们又让我复习了一次规范
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-5 08:41 | 显示全部楼层
按2012年的消毒技术规范执行,医疗技术消毒规范中推荐的含氯消毒剂环境表面消毒的浓度为400-700mg/L,多重耐药环境增加消毒频次,浓度不用增加。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-5 09:20 | 显示全部楼层
医疗技术消毒规范中推荐的含氯消毒剂环境表面消毒的浓度为400-700mg/L,多重耐药环境增加消毒频次,浓度不用增加,如果知道哪个菌对何种消毒剂敏感就好了,是不是应该经常更换消毒剂的种类,防止耐药。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-5 14:30 | 显示全部楼层
我院500mg/L含氯消毒剂,每天2次,明显污染随时消毒
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-5 17:17 | 显示全部楼层
按照消毒技术规范执行就行,多重耐药菌对含氯消毒剂敏感程度也不能随时监测
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-5 21:11 | 显示全部楼层
我们也是500mg/l含氯消毒液擦拭,每班次进行一次,有血迹污染时,浓度增加为1000mg/l。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-6 10:46 | 显示全部楼层
借鉴了,谢谢老师的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-7 00:44 | 显示全部楼层
多耐药菌患者病房内的物表
      一、消毒液的浓度是:含氯消毒剂的浓度为400mg-700mg/L擦拭,作用30min;季铵盐类消毒液1000mg-2000mg/L擦拭。
      二、消毒的频度是:应保持清洁、干燥,每天进行消毒,遇明显污染随时去污、清洁与消毒。
      三、消毒的依据是:《医疗机构消毒技术规范》(2012年版)。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-7 08:27 | 显示全部楼层
按照2012版的《消毒技术规范》理解应该是400-700mg/L含氯消毒剂可以了
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-7 09:03 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师的分享。
按照消毒技术规范执行就行
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-7 10:13 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-7 10:45 | 显示全部楼层
谢谢老师们的讨论,受益了。。。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-7 11:38 | 显示全部楼层
学习借鉴了,谢谢老师的分享。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |