发表于 2015-8-17 17:55 | 显示全部楼层
经过多年的使用,其实30W的要比40W的好用。实际上紫外线灯管有效照射距离只有1.5米,(移动紫外线灯照射距离比这还要短)原则上应该是不超过15平米的房间安装一个。但距离台面不应超过1.5米。否则意义不大。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-17 19:10 | 显示全部楼层
你好,同行,你说的紫外线灯管可能是工业用紫外线灯,我在基层医院也曾看到过。普通医用紫外线灯是30瓦的,也只有普通医用紫外线灯才有强度监测的标准,为日后工作开展,请务必更换成普通医用紫外线灯。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-17 19:29 | 显示全部楼层
如果房间高度是3米,那么每7平米配一只30瓦的紫外线灯,但是只有在房间里没有人的情况下才能开启紫外线灯哦。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-18 10:11 | 显示全部楼层
谢谢分享,路过学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-18 11:37 | 显示全部楼层
谢谢老师们的解答,学习了!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-9 08:07 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢各位老师!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-15 21:57 | 显示全部楼层
那颜老师,52.5立方米的房间至少应该装52.5乘以1.5瓦的紫外线灯管,即78.75瓦的吧?老师算得35瓦是不是算错了?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-26 10:16 | 显示全部楼层
谢谢老师,我今天学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-30 17:09 | 显示全部楼层
那颜 发表于 2015-8-17 10:26
按房间面积15平方米,高度为3.5m计算,总体积为52.5立方米
按每立方米不小于1.5w计算,即是52.5除以1.5等 ...

那颜老师的分享好具体,也再学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-17 09:37 | 显示全部楼层
那颜老师,我认为应为52.5乘以1.5应为78.75W,为什么是除呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-18 08:06 | 显示全部楼层
上次听胡国庆老师的课,他说现在不提倡使用紫外线灯消毒了,通风就行了,不知那封闭的治疗室、换药室怎么办?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-10 14:50 | 显示全部楼层
那颜 发表于 2015-8-17 10:26
按房间面积15平方米,高度为3.5m计算,总体积为52.5立方米
按每立方米不小于1.5w计算,即是52.5除以1.5等 ...

老师的解答很细致,感谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-23 06:32 | 显示全部楼层
路过学习了,感谢老师分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-14 16:46 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师详细解答

回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-20 15:01 | 显示全部楼层
你猜猜看 发表于 2015-11-18 08:06
上次听胡国庆老师的课,他说现在不提倡使用紫外线灯消毒了,通风就行了,不知那封闭的治疗室、换药室怎么办 ...

封闭的治疗室和换药室可以用动态空气消毒机,您也可以做做空气监测看即使不消毒会不会超标。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-28 22:39 | 显示全部楼层
谢谢老师的分享,路过学习
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-26 13:00 | 显示全部楼层
那颜 发表于 2015-8-17 10:26
按房间面积15平方米,高度为3.5m计算,总体积为52.5立方米
按每立方米不小于1.5w计算,即是52.5乘以1.5等 ...