发表于 2015-6-30 09:18 | 显示全部楼层
新灯管的辐照强度≥90 μW/cm2为合格。使用中的灯管辐照强度≥70 μW/cm2。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-30 09:21 | 显示全部楼层
新灯管≥90uw/cm2,使用中的≥70uw/cm2.
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总奖励:141
  • 最近打卡:2025-08-29 07:53:08
发表于 2015-6-30 09:37 | 显示全部楼层
2012年版的   医疗机构消毒技术规范
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-30 11:54 | 显示全部楼层
新灯9090uw/cm2,使用中70uw/cm2
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-30 12:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 胡杨 于 2015-6-30 12:39 编辑

看GB19258-2012 紫外线杀菌灯的表2.:
30W双端直管紫外线灯出厂平均照射强度为100。
2000小时工作强度不低于85%。你向厂家要《安全评价报告》即可。

怎么这么多人讲是90??依据是《护理学》《规范》?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-29 22:43 | 显示全部楼层
学习了,谢谢各位老师!
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:本地老炮
  • 打卡总奖励:2784
  • 最近打卡:2025-09-10 07:56:55
发表于 2015-7-30 08:43 | 显示全部楼层
幸运儿 发表于 2015-6-29 11:46
现在紫外线灯管时间累计满1000小时要更换吗?不更换的话又怎样追踪

紫外线的消毒作用主要是其辐照强度,所以,建议以“紫外线灯管强度”来判断比较具有科学性。
有些质量不过关的灯管,即使使用未到1000h,也有强度不够的现象。而有些灯管的使用寿命说明书上标注为5000小时呢。