发表于 2014-10-21 09:20 | 显示全部楼层
紫外线灯规范上是3500小时不小于70
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-21 09:32 | 显示全部楼层
最重要是看监测结果,只要强度不低于70UW/CM2,就可以使用。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-21 09:33 | 显示全部楼层
紫外线灯管的使用是1000h,每半年监测一次,监测合格就可以使用。新灯管和使用1000h内监测不合格也不能使用,1000h以后监测合格可使用,问题是1000h以后监测的频率是多少?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-21 12:45 | 显示全部楼层
同意3楼老师的观点,监测强度合格就能用。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-21 14:08 | 显示全部楼层
同意老师的意见,归总一下:
1、新灯管使用前最好要监测一下,超过90CW/CM2。
2、不管使用时间,做好定期监测(每半年一次),强度达到70cw/cm2,我院是院感科用辐照仪于4、10月份物理监测各1次,使用科室用指示卡于1、7月份各监测1次。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-21 14:49 | 显示全部楼层
路过,学习了……………………
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-21 16:54 | 显示全部楼层
春雨绵绵 发表于 2014-10-16 09:09
紫外线强度监测  每半年一次 不得低于70UW/CM2

老师:请问紫外线强度监测每半年一次,这个规定在哪个文件上能找到?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-21 21:34 | 显示全部楼层
txyy_ygk 发表于 2014-10-16 08:07
关键是监测结果,5000小时,只要监测合格就能用;1000小时监测不合格也不能用。

赞同老师的意见,我们实际工作中也是这样做的:监测辐照强度才是金指标,不管使用时间多少小时,只要强度不足70微瓦,立即更换灯管并监测强度!假如经常发现灯管这样,那就是灯管本身质量有问题。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-22 08:26 | 显示全部楼层
同意楼上老师的观点,监测强度合格就能用
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-22 08:59 | 显示全部楼层
按《消毒技术规范》,紫外线强度小于70μW/ cm2立即更换,即使大于70μW/ cm2,累计时间满1000小时也应更换,新管应做强度检测,小于90不合格
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-22 09:14 | 显示全部楼层
关键看监测结果,监测合格就好
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-22 09:58 | 显示全部楼层
赞同3楼老师意见,一定要做好监测工作,才有说服力。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-22 10:10 | 显示全部楼层
强度是标准
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-22 14:26 | 显示全部楼层
使用的时间长短取决于强度检测的结果,但超过1000小时也应更换。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-22 14:58 | 显示全部楼层
路过学习,谢谢老师!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-22 15:33 | 显示全部楼层
在实际工作中我们是:
1、新灯管监测强度>90μW/ cm2,方可使用。
2、使用中的灯管强度监测>70μW/ cm2,半年一次监测,合格继续使用,不合格更换,灯管使用时间不作重要依据。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-22 16:42 | 显示全部楼层
紫外线灯管的使用寿命取决于灯管的质量和维护,如果达不到消毒效果,新的灯管也得换
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-22 20:43 | 显示全部楼层
我们是半年检测一次,但是,我们是累计1000小时必须更换。路过,学习了!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-22 21:18 | 显示全部楼层
最好是看监测结果,只要强度不低于70UW/CM2,就可以使用。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-6 10:39 | 显示全部楼层
寿命应该厂家提供,监测强度是否合格最重要。
回复

使用道具 举报