找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: 佳蕙淼淼

[求助] 问:新改建新生儿病房投入使用前,需要做空气培养吗?

  [复制链接]
发表于 2014-3-14 14:16 | 显示全部楼层
佳蕙淼淼 发表于 2014-3-14 13:40
层流的使用和维护要规范些,但是也很麻烦,费用也高。

是的,如果维护上不去,反而不如普通的,再说也没有要求新生儿室必须是层流。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-15 13:34 | 显示全部楼层
层流,严格的来说,不能叫层流新生儿病房,应该叫洁净新生儿病房。
洁净新生儿病房投入使用前,需要做包括微生物监测在内的标准监测,
但普通新生儿病房,没有规定,个人认为,可不做。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-15 21:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 佳蕙淼淼 于 2014-3-15 21:16 编辑
平淡如水 发表于 2014-3-14 10:55
我们改建的都是普通病房 我院没有新生儿室

新生儿病房的分级管理标准已经出台。但对于改建后的试用期的要求也没有。

2013年版《中国新生儿病房分级建设与管理指南(建议案)》.pdf (560.21 KB, 下载次数: 16)
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-17 13:15 | 显示全部楼层
平淡如水 发表于 2014-3-14 09:57
我们医院改进的病房 都是做好空气监测后 才搬进去的

“我们医院改进的病房 都是做好空气监测后 才搬进去的”您这样做有意义吗?想达到何目的?留本底资料?为日后搞科研留资料?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-17 13:16 | 显示全部楼层
txyy_ygk 发表于 2014-3-14 10:00
新生儿科病房不管是不是层流的,新收入院患者之前都必须做空气监测。

为什么?能表述理由吗?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-17 13:19 | 显示全部楼层
mazuizhou 发表于 2014-3-14 10:22
俺认为新改进的新生儿病房空气应该监测合格后投入使用。

请问:您是指的层流、还是非层流?层流做空气监测是为了了解设备质量,非层流病房这样做的目的是什么?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-17 13:21 | 显示全部楼层
梦娃娃 发表于 2014-3-14 09:55
俺认为新改进的新生儿病房空气应该监测合格后投入使用。

“俺认为新改进的新生儿病房空气应该监测合格后投入使用。“请问:空气合格了病人可以入住,入住后空气不合格了,是不是还要将病人搬出来?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-17 13:23 | 显示全部楼层
顺其自然 发表于 2014-3-14 10:23
新生儿科病房,是院感管理重点科室,  启用前肯定要监测。

因为是重点科室, 启用前就要做监测。请问:监测出的数据做何用?能晒一晒吗?谢谢!

回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-18 08:48 | 显示全部楼层
yhy8562243 发表于 2014-3-17 13:21
“俺认为新改进的新生儿病房空气应该监测合格后投入使用。“请问:空气合格了病人可以入住,入住后空气不 ...

据WS/T368-2012《医院空气净化管理规范》上述:新建与改建验收时以及更换高效过滤器后应进行监测。新生儿属于重点部门,理当监测合格后投入使用。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-18 13:18 | 显示全部楼层
梦娃娃 发表于 2014-3-18 08:48
据WS/T368-2012《医院空气净化管理规范》上述:新建与改建验收时以及更换高效过滤器后应进行监测。新生儿 ...

没错呀,这是针对有空气净化设备的病房说的,监测的目的是为了了解设备是否合格,但此条不用于非空气净化的病房,其中也包括新生儿。请问:贵院新生儿病房安装了层流设备吗?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-19 08:56 | 显示全部楼层
yhy8562243 发表于 2014-3-18 13:18
没错呀,这是针对有空气净化设备的病房说的,监测的目的是为了了解设备是否合格,但此条不用于非空气净化 ...

哦!看来是我对规范理解有误。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-19 09:05 | 显示全部楼层
我们新病房启用前没做空气检测,只对治疗室的空气进行了检测。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-19 18:43 | 显示全部楼层
自然风光 发表于 2014-3-19 09:05
我们新病房启用前没做空气检测,只对治疗室的空气进行了检测。

没有必要,病房在启用前,整天开着门窗通风,监测没有意义,就算监测出何菌,哪也是大气中存在的菌。谢谢!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-5 20:58 | 显示全部楼层
mazuizhou 发表于 2014-3-14 10:22
俺认为新改进的新生儿病房空气应该监测合格后投入使用。

监测合格是必须必的,但正常运行的新生儿病房也是要监测的呀,两种情况的管理就没有区别吗?有些疑惑哈。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-5 20:59 | 显示全部楼层
luxiangu 发表于 2014-3-14 10:46
我们是跟日常一样做,经合格后才使用的。

应该比平时要求验收的指标更严格吧?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-5 21:01 | 显示全部楼层
兰宇 发表于 2014-3-14 11:01
我们医院改进的病房 都是做好空气监测后 才搬进去的

对呀,只是具体如何操作?可以分享下下吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-5 21:02 | 显示全部楼层
热带雨林2010 发表于 2014-3-14 11:08
如果是层流的,不仅仅是做空气细菌培养,首先要请有资质的部门验收合格,然后医院自己在做细菌培养。

具体如何做呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-25 09:45 | 显示全部楼层
佳蕙淼淼 发表于 2014-3-15 21:14
新生儿病房的分级管理标准已经出台。但对于改建后的试用期的要求也没有。

下载学习了,谢谢分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-12 17:54 | 显示全部楼层
新生儿科病房  启用前肯定要监测。

回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-1 17:03 | 显示全部楼层
不管是不是层流病房都需要做空气培养,这个是必须的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |