微信登录,快人一步
只需一步,快速开始
使用道具 举报
ljy7308 发表于 2014-2-25 08:03 这个设计肯定不妥,治疗室如果要设洗水池,应放在门口,不能与治疗橱相连。个人认为,如果治疗室外有处置间 ...
2622412986 发表于 2014-2-24 20:06 治疗室如果没有洗手池会非常不方便的,可否把它设在对侧?
佳蕙淼淼 发表于 2014-2-24 20:24 哈哈,和我们医院的情况很相似哦,目前考虑改造呢。不过,不要洗手池只配免洗速消总觉得依从性会好吗?期待 ...
清清 发表于 2014-2-25 10:18 整个一栋楼水池都在这个位置,管线已确定,改线不可能了,要么就这么用,要么就封掉。
wyq6064 发表于 2014-2-24 22:22 治疗室如果不设置洗手池,从感控的角度恐怕不妥,应该设置单独的洗手水池。
天师 发表于 2014-2-24 22:45 能否放在进门处,这样方便一些
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页