马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
|
×
室内空气消毒
(一)普通ICU病房的空气消毒
1、自然通风
ICU的大开间治疗区,平时可考虑采用自然通风,建议每日上、下午开窗通风1~2次,每次20~30分钟,确保室内空气的充分流通和交换;同时通过对地面、床头柜、治疗台面等环境物体表面的湿拖和湿擦,保持室内的清洁卫生,可有效降低空气中微生物的污染数量。选择自然通风时,要考虑寒冷季节对患者身体的影响,同时要注意室外空气是否清洁,防止含尘高的污浊空气进入室内,干扰精密治疗仪器的使用和病人安全。
2、机械通风
自然通风不良或无法自然通风时,应启动机械通风设备,一般采用中央空调系统的集中通风系统。采用机械通风时,要注意室内空气的流动方向,建立合理的气流组织,建议采用“顶送风、患者头部侧回风”,避免患者呼出污染空气进入医护人员呼吸带;注意“顶送顶回”导致的短路和可能带动污染空气进入医护人员呼吸带。
通过机械通风系统的“送风量”和“回风量”控制,可以在室内形成一定的“正压”和“负压”状态。当送风量大于回风量时,室内能保持正压状态,可防止室外污染空气的流入;当送风量小于回风量时,室内能形成负压状态,可防止室内污染空气扩散到室内造成污染。
3、不建议常规对ICU室内空气采用紫外线照射或消毒剂喷洒方法进行消毒。
(二)ICU单间病房的空气消毒
ICU单间病房建议使用循环风紫外线空气消毒器进行动态空气消毒。这种消毒器由高强度紫外线灯和过滤系统组成,可以有效地滤除空气中的尘埃,并可将进入消毒器的空气中的微生物杀死。使用卫生部批准的产品,按产品说明书安装、使用;注意使用消毒器的适用空间,按照批准的说明书只对一定的空间消毒才有效;所用消毒器的循环风量 (m3/h) 必须是房间体积的8倍以上;可在有人情况下使用。不建议使用静电吸附式空气消毒器,这类消毒器采用静电吸附原理,加以过滤系统,不仅可过滤和吸附空气中带菌的尘埃,也可吸附微生物,但没有杀灭吸附的微生物装置,容易导致污染扩散。
(三)洁净ICU病房的使用管理
1、明确设置洁净病房使用、维护管理人员。维护人员应有一定的洁净技术原理知识,熟悉洁净场所结构、设施,熟悉净化空调系统的技术性能和维护措施,有一定的检测技术;工作认真负责,有广泛知识和丰富工作经验的工程技术人员承担。
2、制定运行管理,日常监测制度。做好各台机组运行状况、运行时间记录、维修记录。
3、制定日常维护保养项目及周期。
4、回风过滤器无纺布应一备一用。更换下来的无纺布应立即装入袋内并包扎好,以免附着在无纺布上的尘粒、微生物散落造成再次污染。
5、 清洗好的回风过滤器,中效过滤器应放在干净的室内晾干,不能放在露天晒干,避免大气中尘粒造成污染。
6、当高效过滤器阻力超过设计初阻力 160pa或已使用三年以上应予以更换。 |