循环风紫外线消毒机的紫外线灯管强度如何测定? ...
1
2
3
/ 3 页
下一页
返回列表
发新帖
楼主:
感控小荷
[讨论]
循环风紫外线消毒机的紫外线灯管强度如何测定?
火
[复制链接]
LSF5197223
LSF5197223
当前离线
积分
950
发表于 2010-2-6 11:31
|
显示全部楼层
回复
8#
红雨
厂家说明;,紫外线灯管使用达1000个小时,就要更换。不然,就达不到消毒效果。
回复
顶
踩
使用道具
举报
LSF5197223
LSF5197223
当前离线
积分
950
发表于 2010-2-6 11:33
|
显示全部楼层
回复
1#
lyzyy
只有与厂家联系,我们自己没法测定。
回复
顶
踩
使用道具
举报
往事随风
往事随风
当前离线
积分
6917
发表于 2010-2-9 14:45
|
显示全部楼层
其实个人觉得这是个普遍的问题,就是购买了高效空气消毒机,但是却没有定时地维护,这样不是更糟糕?
回复
顶
踩
使用道具
举报
szfqyyjian
szfqyyjian
当前离线
积分
1232
发表于 2010-3-8 10:05
|
显示全部楼层
循环风紫外线消毒机我们医院的说明书是7000小时,超过期限更换灯管,另厂家说灯管没办法监测,根据医院空气培养结果确定是否需要更换灯管!
回复
顶
踩
使用道具
举报
kongqixiaodu
kongqixiaodu
当前离线
积分
323
发表于 2010-3-31 13:50
|
显示全部楼层
紫外线太落后了,缺点太多,是该淘汰的时候了。
回复
顶
踩
使用道具
举报
大自然
大自然
当前离线
积分
2249
发表于 2010-3-31 14:52
|
显示全部楼层
我知道,空气消毒机中的紫外线灯可能是高强度的,一般的监测仪器测不了,国家还没有出台这方面的监测手段.记录使用时间不失为一种方法,但要密切注意空气消毒机中的静电吸附功能和过滤功能是否还能正常工作,他们影响是很大的,否则紫外线强度在高,效果也不会好.
回复
顶
踩
使用道具
举报
落叶
落叶
当前离线
积分
1344
发表于 2010-3-31 14:55
|
显示全部楼层
我们医院的空气消毒机也存在同样的问题。
回复
顶
踩
使用道具
举报
小树苗
小树苗
当前离线
积分
448
发表于 2010-4-8 22:04
|
显示全部楼层
循环风空气消毒机的监测
请问各位老师:
你们医院使用的循环风紫外线空气消毒机是否做日常监测?比如等级使用时间,擦拭等的记录
是否做强度测定,怎么做?
回复
顶
踩
使用道具
举报
小点点
小点点
当前离线
积分
11426
打卡等级:即来则安
打卡总奖励:112
最近打卡:2025-05-29 08:24:48
发表于 2010-4-9 06:41
|
显示全部楼层
日常不监测、记录使用时间,到达卫生部批件时间进行强度监测,符合标准继续使用,日常定时对滤网进行清洗。
回复
顶
踩
使用道具
举报
大自然
大自然
当前离线
积分
2249
发表于 2010-4-9 08:52
|
显示全部楼层
2#说的对,除此之外要定期更换滤膜.
回复
顶
踩
使用道具
举报
寂静的春天
寂静的春天
当前离线
积分
642
发表于 2010-4-9 09:50
|
显示全部楼层
本帖最后由 小点点 于 2010-4-12 22:35 编辑
我们医院对使用的循环风紫外线空气消毒机不做日常监测,记录使用时间,查看设备科维护纪录,一般维护有科室做,设备科定期维护、定期更换滤膜。按期对消毒后的环境做环境卫生学监测。设备科负责培训临床医护人员,提供说明书。
回复
顶
踩
使用道具
举报
ting2008
ting2008
当前离线
积分
1527
发表于 2010-4-9 12:51
|
显示全部楼层
紫外线空气循环风消毒机是不是也要每半年进行强度监测?
请教:紫外线空气循环风消毒机是不是也要每半年进行强度监测?就像紫外线灯一样?
回复
顶
踩
使用道具
举报
昊爱无限
昊爱无限
当前离线
积分
11443
打卡等级:即来则安
打卡总奖励:364
最近打卡:2025-09-12 08:51:05
发表于 2010-4-9 14:01
|
显示全部楼层
对。但好多医院没有强度检测仪,所以没法做。但消毒机的卫生许可批件中注明有灯管使用寿命。
回复
顶
踩
使用道具
举报
小树苗
小树苗
当前离线
积分
448
发表于 2010-4-9 16:54
|
显示全部楼层
回复
2#
小点点
谢谢小点点版主的帮助!
那如果机器自动可以累计时间的话,就可以不用登记使用时间了?可以这样理解吗?
回复
顶
踩
使用道具
举报
天师
天师
当前离线
积分
5214
发表于 2010-4-9 22:13
|
显示全部楼层
原来还要监测灯管强度啊,我得看看我院很多春动态空气净化消毒的使用情况了
回复
顶
踩
使用道具
举报
小点点
小点点
当前离线
积分
11426
打卡等级:即来则安
打卡总奖励:112
最近打卡:2025-05-29 08:24:48
发表于 2010-4-10 19:02
|
显示全部楼层
可以,但清洗、维护应有记录。
回复
顶
踩
使用道具
举报
春花秋月
春花秋月
当前离线
积分
2768
发表于 2010-4-10 22:00
|
显示全部楼层
我们医院新病房准备使用循环风空气消毒机,正需用充实这方面的知识,谢谢各位。
回复
顶
踩
使用道具
举报
无忧
无忧
当前离线
积分
1490
发表于 2010-4-12 16:12
|
显示全部楼层
我们医院是半年请厂家维护一次,有一张维护登记表,每到一科室维护结束后请护士长签字,全院各科室维护结束后此表一式两份,厂家留一份拿钱,另一份存我们科备案
回复
顶
踩
使用道具
举报
xiaolongnv
xiaolongnv
当前离线
积分
4241
发表于 2010-4-12 21:57
|
显示全部楼层
回复
6#
小树苗
我认为应该记录使用时间。我曾经发现当消毒机断电时累计时间归零。
回复
顶
踩
使用道具
举报
wxx7272
wxx7272
当前离线
积分
1886
发表于 2010-4-13 09:22
|
显示全部楼层
空气消毒机我们记录滤网清洗时间,累计使用时间;监测其灯管强度,怎么测、如何测,使用一般强度测试仪还是用专用测试仪,怎么做到距离一米?国家也没有规范出台指导,目前测强度这方面是空白,如何管理?滤膜与滤网是一回事吗? 谢谢老师们指教!
回复
顶
踩
使用道具
举报
下一页 »
1
2
3
/ 3 页
下一页
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
|
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
消毒供应中心
关闭
站长推荐
/1
产ESBLs肠杆菌是否需要接触隔离?
具有耐药性,且存在院内传播风险,但对患者预后影响较低,医疗资源也有限,所以...
查看 »
Copyright © 2007-2025
上海国际医院感染控制论坛(SIFIC)
(https://bbs.sific.com.cn/) 版权所有 All Rights Reserved.
E-mail:sific2007@163.com QQ:2420400092(小小牧童)
Powered by
Discuz!
X3.5 技术支持:
上海莫畏信息科技有限公司
|
沪ICP备16047626号-1
快速回复
返回顶部
返回列表