找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: 石磊--wxmsl

[讨论] 取消缓冲间可以吗?

 火... [复制链接]
发表于 2013-7-29 20:32 | 显示全部楼层
胡国庆教授明确说可以取消,这2个区域就是一类环境,只是进出去污区要一个缓冲间。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-29 20:57 | 显示全部楼层
规范出台我们就取消,严格把好进入检查包装区一关。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-29 22:17 | 显示全部楼层
敬请各位专家早点将上述观点统一,给我们一个明确的指引,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-29 22:55 | 显示全部楼层
我院CSSD已经投入使用,虽然已经有缓冲间,但按新的规范要求,从检查包装灭菌区进入无菌物品发放区就不必要换衣、洗手了或者说这两个区域的人员就只要一套人马了,没有必要分别固定人员咯。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-30 07:58 | 显示全部楼层
每个专家意见往往不同 还是按照规范来比较好 就当是增加了个洗手设施
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-30 08:12 | 显示全部楼层
理论上来讲,缓冲间不能取消。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-30 08:20 | 显示全部楼层
按新的供应室规范个人认为是可以取消的,只是不知道各路检查的专家怎么看,希望上级部门有一个明确的规定,让基层医院有所适从。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-30 08:21 | 显示全部楼层
消毒技术规范里已经没有什么I类、II类环境这一说法了,其他的国标里依然存在,执行起来就有点难度啊!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-30 08:34 | 显示全部楼层

       医院卫生消毒标准里还有啊。这也是2012新规范!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-30 08:37 | 显示全部楼层
看了大家的讨论,才知道可以取消“检查包装灭菌区和无菌物品存放间之间缓冲间了。那我投错票了
但还有个疑问:缓冲区只是针对2类环境来设的吗??似乎有不然。。。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-30 08:41 | 显示全部楼层
同意楼上老师的意见,既然无菌区已划为三类环境,没必要设缓冲间。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-30 08:56 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,赞一个
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-30 09:03 | 显示全部楼层
石磊老师敢向规范提出改进措施,向您学习!我也有想法但不敢说:检查包装灭菌区和无菌物品存放间之间缓冲间没必要,只需要去污区一个缓冲间就可以了。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-30 09:09 | 显示全部楼层
石磊--wxmsl 发表于 2013-7-27 22:08
我观察了几十家医院无菌物品存放间缓冲间的手消,用量极低。一个月不到100毫升。

取消缓冲间可以,但还是应该坚持接触无菌物品前必须手消的原则哈
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-30 09:19 | 显示全部楼层
禅静思语 发表于 2013-7-30 08:34
医院卫生消毒标准里还有啊。这也是2012新规范!

找了好久都没找到您的的2012新规范,如果您有可不可以发一份啊!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-30 09:25 | 显示全部楼层
我们医院这两区也是公用一个缓冲间的。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-30 09:44 | 显示全部楼层
我选不可以。
因无菌物品存放区内不能设洗手池。无菌物品存放区的工作人员洗手池设在哪里合适呢?此区域工作人员怎样洗手?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-30 09:45 | 显示全部楼层
当时我院改建时,在清洁区和无菌区设了一个门,专家评审不合格,所以把门给封死了,每次去无菌区要绕个大弯,没办法!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-30 10:12 | 显示全部楼层
期待供应室管理规范与消毒技术规范标准尽快统一。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-30 10:13 | 显示全部楼层
按照《2012年医院卫生消毒标准》要求,缓冲间确实可以取消。但是,制定各级各类规范、标准的各路“专家们”应先达成共识,免得检查时为难“小的们”
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表