发表于 2013-5-8 10:57 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 枚金币

个人觉得不是必须的就最好不上洁净,因为上了如果维护不到位的话就更麻烦。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-8 11:03 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 枚金币

做洁净不等于就能保证环境舒适,洁净系统维护不好还不如普通环境舒适,再说了应将器械、物品、器具处理应具备的环境放第一位
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-8 11:05 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 枚金币

2000平方的消毒供应,好羡慕哟,个人认为,层流的维护的确费用太高,维护不到位还不如普通的消毒机。医院条件好可以考虑,但建议严格分系统,特别是污洗区与无菌区,不能共用一个机组。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-8 11:28 | 显示全部楼层

再换言之,有钱就应该如此使用的吗?洁净的维护目前没有几家能做起来,纯属个人意见!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-8 11:33 | 显示全部楼层
美好的家园 发表于 2013-5-8 11:28
再换言之,有钱就应该如此使用的吗?洁净的维护目前没有几家能做起来,纯属个人意见!

能有条件为啥就不能搞成洁净?没有规定不允许吧?维护不到位,那是管理问题!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-8 12:26 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 枚金币

静看各位老师的高招和建议,学习中.....
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-8 13:22 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 枚金币

当初设计时考虑了空气洁净,肯定是有一定考虑的,后来只因规范上没要求所以不想上了!
从质量上说,有空气洁净比没有洁净好。
上了洁净就要消耗一部分人力、财力,如果不想消耗这部分人力、财力,能保证监测指标正常,那就不上了,如果医院的环境不能保证CSSD空气监测指标,那可能还是要上的。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-8 13:31 | 显示全部楼层
小雨点儿 发表于 2013-5-8 11:33
能有条件为啥就不能搞成洁净?没有规定不允许吧?维护不到位,那是管理问题!

维护不到位?不光是管理问题?管理也要受现实阻碍的
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-8 13:42 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 枚金币

最好不上洁净,因为上了如果维护不到位的话就更麻烦,另外费用太高!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-8 13:49 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 枚金币

空气净化标准未要求供应室达到层流,层流在维护、保养上费时费钱,保养不合格易出现问题,如果能达到换气、温度的要求就行,供应室要考虑排热,我院在停止冬季供热、夏季制冷的时候里面的温度就经常超过温度要求
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-8 14:08 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 枚金币

最好不上洁净。我们以前也为此事咨询过省上的感控专家,因为平时的维护费用很高,根据我们医院的情况,老师建议不上洁净。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-8 15:02 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 枚金币

1、新的《医疗机构消毒技术规范》中的附录A “清洁、消毒与灭菌的效果监测”中的空气消毒效果监测规定:非洁净手术室(部)、产房、新生儿室等空气中的细菌菌落总数≤4cfu/(15min.直径9cm平皿);儿科病房、母婴同室、消毒供应中心等等,空气中的细菌菌落总数≤4cfu/(5min.直径9cm平皿).
2、目前专家建议,层流对感染率的作用仍有存疑,费用又高,一般医院可不设,三甲可有1-2间等等。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-9 11:28 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 枚金币

但对于护长管理上,层流要维护及检查,只会增加护长的工作量, 如果过后医院要科室成本核算,那也是一笔支出,请三思。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-9 14:46 | 显示全部楼层
蓝蓝天白白云 发表于 2013-5-8 08:49
我认为CSSD可以不采用空气洁净技术。

理由呢,记得有许多专家在讲课时提到过,可惜没整理过相应的观点出来
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-13 09:06 | 显示全部楼层
层流运行不好,不如自然通风系统。成本不是一般的昂贵!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-13 09:07 | 显示全部楼层
设施设备的安装,流程布局预先请设备方(资深)设计要专业些。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-14 10:45 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 枚金币

我院正在盖新房15楼,其中手术室要不要全部洁净室也是个问题,这里是我学习的好机会,谢谢大家的建议!CSSD我的主张是不用洁净室,《医院消毒卫生标准》CSSD的检查包装灭菌区和无菌物品存放区是3类环境,所以无须采用空气洁净技术。只要达到要求的温度湿度要求即可;洁净系统的维护与保养要求高,费用昂贵,院感管理要求高;若后期维护不好,空气不流通,室内缺氧,又不能开窗通风,在里面工作难受;有钱找罪受,所以CSSD个人是反对采用空气洁净技术。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-30 09:36 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 枚金币

根据《医院空气净化管理规范》,消毒供应中心属于3类环境,所以无须采用空气洁净技术,另外空气洁净室的后期维护费用是相当高的,不如将这笔维护费用投入感控更需要的地方,如购买床单位消毒机、空气消毒机、手卫生、院感知识培训(外出学习或外请专家讲课)等等。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-30 10:18 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 枚金币

对于一所医院的建设发展来说,资金是有限的,合理的分配资金,把钱用的刀刃上是至关重要的!如果医院的定位是高标准,贵族化,有钱就做最好呗!要是考虑市场占有率、医疗设备先进、医疗水平的提高占主导思想,供应室按照国家标准符合即可,没有必要增加投入!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-20 22:35 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 枚金币

支持18楼的说法!