找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: 小鹿

关于层流手术室细菌超标

  [复制链接]
发表于 2009-5-28 21:18 | 显示全部楼层
四天!!!!!!!!!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-6-9 15:24 | 显示全部楼层
怎么没有大师回答?我也很想知道!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-8-19 18:08 | 显示全部楼层

洁净手术室验收报告解读

本帖最后由 婉若秋水 于 2009-8-19 21:46 编辑

我院洁净手术室刚建成,请专业部门测试后,给以下说明,看的云里雾里,请高手老师帮忙:“1、全部手术室周边区无送风口及其他有效措施控制周边比手术区低一个洁净度级别,无法进行周边区的洁净测试;2、2#-5#手术室的手术区无法进行风速测试;3、全部手术室及辅助用房均未配置压差计,不能很好地监控净化区的净化状态。”想问的是:风速为什么不能测试呢,压差计是一个仪表还是一个设备?这样的洁净手术室合格吗?能用吗,使用中会有什么样的问题呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-8-19 21:20 | 显示全部楼层
很遗憾.你院的手术室还不合格啊.压差计还好解决,最难的是第一点,"全部手术室周边区无送风口及其他有效措施控制周边比手术区低一个洁净度级别,无法进行周边区的洁净测试;".打个比方,一间百级手术间是指在手术区域是达到百级净化,而周边区应该达到千级净化。建议你利用本论坛的搜索功能将有关洁净手术室的建筑设计规范及验收标准找出来看看。看来要整改很难啊,那是要伤筋动骨的水平了,哪里帮设计的?建议医院找设计单位理论
回复

使用道具 举报

发表于 2009-8-19 21:57 | 显示全部楼层
如柳莹依版主所说不合格,并且是严重不合格。竟然所有手术间周边的送风口都没有,不知贵院竞标时是如何选中这家公司的?施工监理又是如何把关的?...:o
手术区风速无法测试,大概还是与送风口有关吧?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-8-19 22:41 | 显示全部楼层
这个问题真是很严重,这样的工程质量是应该找他们理论了!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-8-20 22:21 | 显示全部楼层

如何阅读此检测结果?

FLOW:2.83L/min
T.D:
   T:       01min
0.3um   019869
0.5um   009418

如何阅读上述检测结果?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-8-20 22:29 | 显示全部楼层
不问不知道,一问吓一跳,真不知怎么办,还是向领导反映吧
:L
回复

使用道具 举报

发表于 2009-8-29 20:33 | 显示全部楼层
不合格的手术室,是否经过验收,若未验收尚可找建设公司。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-8-29 21:06 | 显示全部楼层


大于等于0.5um的尘埃粒子数是3328粒/L(9418/2.83),这个数据表示该手术室洁净度只有10万级。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-8-29 23:18 | 显示全部楼层
1# 春江花都

我们的层流手术室也快做好的,借问一下,你们的报告时请哪里做的?我也在考虑这个问题,星期五都在和手术室讲验收不合格不能搬!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-29 23:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 c_y_x_2006 于 2011-9-1 13:52 编辑

  顶,13楼 wjllulu 老师   真正的专家。
好帖。     
      1、“我们在故意拔高工作难度和执行那些尚在《征求意见稿》中的标准,” 来检查的时侯, 都是专家,问他们如何做监测,报结果,没人懂。
      2、“请问,如果是3个平板,怎样能“长出每个平板0.2个菌落呢?假如用同样的检测方法,3个平皿中只发现长了1个菌落,那么应该是1/3=0.33CFU/平板,套用公式50000*0.33/320=52CFU/M3,”     严重超标!    我只好瞎编个正常值,1CFU/M3
      3、“ 小于10,为了达到这个数字,就必须多用平板。”    我正想给手术室护士长提这个建议。
      4、“我们的CDC平时来监测做的就是5分钟沉降法,没有什么游离法。”    我们的CDC也是的这样干的,拿了一个平皿进去,出来,过5分钟又进去,盖上盖子,出来了,完成任务。过几天通知我们不合格,罚款1000元。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-3 16:18 | 显示全部楼层
初、中、高效过滤网是否按时清洗、更换了?手术间的日常管理、人员管理、物品管理、接台手术,这可能是影响净化效果的主要原因。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-3 16:26 | 显示全部楼层
老乡 发表于 2011-8-29 23:48
顶,13楼 wjllulu 老师   真正的专家。
好帖。     
      1、“我们在故意拔高工作难度和执行 ...

我们这里CDC都是按照GB50333-2002来验收的,而且是验收是监测整套参数(洁净度、压差、温湿度、风速/换气次数、照度、噪声等等),不只是沉降菌,怎么会是5分钟就完成的活呢?
回复