找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: 毛豆豆

[讨论] 血透室图纸讨论,望多提宝贵意见

 火... [复制链接]
发表于 2010-8-31 16:33 | 显示全部楼层
1、您说的处置室就是接诊区,然后病人更衣,更衣好了以后怎么进入透析区域呢?感觉是病人更衣换鞋后应该进入的是透析区,而不是再穿过处置室进入透析区!
2、水处理在右上角,进入水处理非要从vip透析区才能进去,水处理是清洁区域,洁污有交叉哦!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-31 16:56 | 显示全部楼层
回复 21# 茉莉花开


    用画图板又做了个简图,对辅助区域进行了改造,看看合适不?
   水处理系统在设备层,只是通过VIP区进入通道进入设备层。实在是没地方了!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-8-31 17:08 | 显示全部楼层
回复 16# 毛豆豆

毛豆豆版主,我没大看明白这后面这张图,怎么跟原来的不一样?连布局也改了?
接诊区只是接诊吗?这么大一块地方,会不会太浪费。病人在哪里透析呢?没有看见。置管室与换药室一起的吗?置管室的要求应该更严格一些吧,符合手术室规范。能在换药室置管吗?
医疗废物怎么走呢?没有看到通道?水处理间呢?没有看到在哪里?复用间也没有看见。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-31 17:19 | 显示全部楼层
回复 23# helena0506


    是对左上角的8间房子的局部改造。
   1、接诊区内考虑到患者的更衣、量血压、确定治疗方案,开处方、化验单,所以面积做大了点。
   2、透析区在第一张图里可以看到,共22个透析单元
   3、sop中对布局中有这样的描述:达不到医院常规手术室要求的,仅能进行置管、拔管、换药和拆线等操作。可能是我把这句话理解错了,经你这么一提醒。我感觉设计有问题,把它分开,谢谢!
   4、医疗废物在第一图中有个电梯的位置,那是一部医疗废物专用梯,就在那里就近设置
   5、复用间后来调整到原来的“污物处置间”的位置了。
   6、水处理系统在设备层。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-1 08:13 | 显示全部楼层
回复 24# 毛豆豆

哦,原来如此。水处理间在设备层也就是另外一层吗?会不会太远了点?方便吗?
能不能把换药室与治疗区换一下,如果病人换药的话,那么要经过治疗区。
但是这样换了之后,会不会又离病人透析区太远了?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-1 16:22 | 显示全部楼层
看不清楚……
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-9-19 12:09 | 显示全部楼层
回复 26# toto


    新做了图纸,在一楼,请指教!这回应该能看清楚。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表