[原创] 我省供应室审图研讨会的问题之一:干燥设备放哪区?

   火... [复制链接]
发表于 2010-3-29 16:43 | 显示全部楼层
同意丙的原则。操作时不逆流。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-31 09:05 | 显示全部楼层
新供应室的规范将所有问题已经交代的很清楚了,还需要大家如此辛劳吗?再说了,设计新供应室或改造旧的供应室,不都得请专业的设计师设计吗?他们会给你很好的建议,而且,他们也是比我们更早一步对新规范进行了培训!他们一般都与各省的院感专家有所交流!同时,我们也不能太教条,视各自的情况而定!只要不违反大的原则!这是我们在供应是改造过程中的一点经验!{:1_754:}
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-31 11:11 | 显示全部楼层
回复 4# 柳莹依

我也赞成,我觉得干燥柜最好是双门,而且安装在与大型器械清洗消毒机的同一堵墙上最好,一样的从去污区近,再从打包区出来,这就可以避免器械再度受污染,而且节省了时间和人员的工作量。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-31 13:24 | 显示全部楼层
我们医院没自动清洗机,所以干燥机就放在污染区但靠近传递窗附近,这样干燥后就可直接通过传递窗传到检查包装区了,不知符不符合要求?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-31 19:34 | 显示全部楼层
清洗流程里面很清楚就有干燥流程,应该放在去污区。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-31 20:06 | 显示全部楼层
偶也赞成23#的观点:干燥柜最好是双门,器械从去污区进,再从打包区出来,操作时不逆流,避免器械再度受污染,而且节省了时间和人员的工作量。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-31 20:42 | 显示全部楼层
非常好的学 习资料,我们正动工全面改造消毒供应中心,借鉴学习!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-31 21:57 | 显示全部楼层
谁不知道双门的好呀!但目前大多数医院都没有双门的,我应为应该按规范要求干燥设备放在去污区,某个专家的观点不能代表规范!

评分

参与人数 1 +10 收起 理由
柳莹依 + 10 是的,专家观点不能代表规范

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2010-4-1 09:33 | 显示全部楼层
一些有条件的医院在包装区也有小型的干燥设备,主要是在打包时发现干燥不彻底的物品时不再返回去污区,而是在包装区再干燥。大量物品的干燥还是在去污区靠近传递窗处更合理。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-4-1 20:38 | 显示全部楼层
回复 22# HXY5555


    如果都交代都很清楚了,国内供应室的顶级专家还用在争论干燥设备放在哪吗?哪家医院都是请供应室设备的生产供应商的专业团队进行设计的,
我省的政策:任何一家医院的供应室改建都是要经过卫生厅审批的.另外今年下半年要对全省二级及以上医院供应室进行验收检查,这个审批这个验收由什么人组成,还不是由供应室的为主再加上些院感的组成.这部分的脑不给洗洗,大家都事先将可能引起异议的"问题"提出来讨论不是更好吗?免得到时"我"认为应该这样的就应该是这样.各人理解不同做法千差万别呀。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-4-1 23:07 | 显示全部楼层
非常好的学习资料,学习{:1_677:}
回复

使用道具 举报

发表于 2010-4-2 00:03 | 显示全部楼层



在欧洲见过在包装区设置一个复洗间的情况 对于目测到的清洗布彻底和干燥不彻底的器械进行复洗和干燥,在国内规范中未提到。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-4-2 21:28 | 显示全部楼层
如国内再提到在包装区可设置一个复洗间,哪就更乱套了!到时还不知道一些人怎样去理解和执行了!
回复