本帖最后由 lzs3637 于 2018-10-12 14:14 编辑
我是工艺设计师,我认为ICU上不上层流不是关键问题。管理流程、人员手卫生意识和内部布局(特别是多重耐药菌、感染性疾病、保护性隔离等病人的相对分区)才是根本所在,最终结果其实并不会因为上了层流就能一定改善,总体来讲,是要通过从各个方面控制来改善最终结果,是否上层流其实是很小的影响因素。一般建议ICU采用独立的冷热源,,以机械通风配合自然通风,有条件的可以有两种做法:1、出风前加装初中效过滤器(层流最多建议做到10万级,而且要考虑ICU中人员活动频繁,乱流较多,回风口设置特别重要。);2、加大送风量,加装洁净屏(消毒类产品,我国部分地区在使用);这两种方式都要保证单位时间内换气次数(这点非常重要,更重要的是各区域相对压力梯度,比如正压和负压的建立),对于空气质量好的地区,其实不建议使用层流(空气中尘埃较少,吸附了病菌的尘埃也相对较少)。不管是层流还是洁净屏,一定要注意定期的清洁维护,否则反而是感染的源头。还有,作为全年24小时运行的科室,由于多种原因,一旦层流失效,将面临极大的困境。我不否认层流的效用,但是我对医院是否能够定期维护保养持怀疑态度。我国经济水平发展还有待进一步提高,不可能像美国一样全部设置为单间,也基本不可能采用空调四管制及全新风,所以在发展时期要有发展时期的做法,但是硬件(层高、承重、建筑进深、通风采光及给排水条件)要保证能够适应不断的升级、换代和改造,不断改善才是永远的主题。有不对之处还请大家请指正,一起讨论才能出真知。
|
|