找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1213|回复: 3

[讨论] 洁净手术部更换高效过滤网后需检测哪些指标?

[复制链接]
发表于 2014-7-31 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
《医院空气净化管理规范》要求“医院应对感染高风险部门每季度进行监测;洁净手术部()及其他洁净场所.新建与改建验收时以及更换高效过滤器后应进行监测”,“其监测方法及结果的判定应符合GB50333的要求。”。GB50333中只有工程验收指标,在更换高效过滤网后究竟需要检测哪些项目?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-31 16:33 | 显示全部楼层
其实GB50333中就有的呀,要请第三方监测的主要是尘埃粒子、压差,风速、温湿度、新风量等,我们是每年一次请CDC来做的,还有自己要做的是细菌浓度监测,自己有条件做的。都达标即可。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-31 19:59 | 显示全部楼层
谢谢老师指导,学习了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-4 17:41 | 显示全部楼层
三个人的空间 发表于 2014-7-31 16:33
其实GB50333中就有的呀,要请第三方监测的主要是尘埃粒子、压差,风速、温湿度、新风量等,我们是每年一次 ...

谢谢,那就是还是要监测工程相应指标,而不仅仅是细菌学检测
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表