wq651123
发表于 2012-9-20 10:32
层流的我还是都放在80cm高度采样
xbx
发表于 2012-9-20 10:43
我们采样时是放在相当于手术床高度的,做法与2#老师差不多。可能高度和80cm有些差别,但不会差很多。个人感觉放地上不太放心。当初验收时室内没有任何东西时是放在地面上采样的。
tcning
发表于 2012-9-20 11:02
我们也没有统一高度的采样架,所以放置平皿时高度不一,一般中心部位都是放在手术台上,高度在80cm左右吧,周边部位都会放在治疗台、仪器上面,高度不一,一般高于手术台,有1m,也有1.2m高度的。看了老师们的讨论,有必要改正。
1484816192
发表于 2012-10-20 11:11
胡国庆老师的课件:洁净手术室的使用和维护中说到,采样放在室内地面或0.8米高度,100级13点、1000级5点、10000级3点、
勤快的母老虎
发表于 2012-11-8 11:11
我们医院前天刚做的,有一间手术室培养不合格,现在正在找原因争取有好的结果
游侠天使
发表于 2012-11-8 20:03
一直认为是0.8米以上的,难道一直以来都是错误的?
云淡风轻9
发表于 2012-11-12 23:30
云淡风轻9 发表于 2012-5-14 06:36 http://bbs.sific.com.cn/static/image/common/back.gif
没有统一高度的采样架,所以放置平皿时高度不一,一般中心部位都是放在手术台上,高度在80cm左右吧,周边部 ...
谢谢老师指导,吃透规范才是硬道理。{:1_17:}
勤快的母老虎
发表于 2012-11-28 08:42
我们放置的是大概的位置没有具体到数字不知道可行
感恩你
发表于 2012-11-28 10:09
认真学习,按要求采样,应离地面或者80cm以下。
渐行渐远@安好
发表于 2012-11-28 11:35
学习了很多,刚做院感工作,有许多疑惑的地方,看来还得要吃透规范,我得好好学习了。
百合无语
发表于 2012-12-24 11:35
小点点 发表于 2012-5-14 15:20 static/image/common/back.gif
“采样高度为距地面0.8m~1.5m”这个要求与国标洁净技术规范要求不一致,国标是80CM以下
层流手术室要用空气采样器法吗?你们有吗?
小点点
发表于 2012-12-24 11:46
百合无语 发表于 2012-12-24 11:35 static/image/common/back.gif
层流手术室要用空气采样器法吗?你们有吗?
空气采样器是浮游菌(做动态监测时使用的),一般医院均没有,CDC有,我们没有,我们日常制作沉降菌, 用平皿
清风细雪
发表于 2013-3-30 10:04
4 当用沉降法测定沉降菌浓度时,细菌浓度测点数既要不少于被测区域含尘浓度测点数,又应满足表10.3.13-2规定的最少培养皿(不含对照皿)数的要求。
表10.3.13-2 沉降菌最少培养皿数
被测区域洁净度级别 最少培养皿数(φ90,以沉降30min计)
100级 13
1000级 5
10000级 3
100000级 2
300000级 2
如沉降时间适当延长,则最少培养皿数可以按比例减少,但不得少于含尘浓度的最少测点数。
5 采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m的任意高度上。
6 不论用何种方法检测细菌浓度,都必须有2次空白对照。第1次对用于检测的培养皿或培养基条做对比试验,每批一个对照皿。第2次是在检测时,每室或每区1个对照皿,对操作过程做对照试验:模拟操作过程,但培养皿或培养基条打开后应又立即封盖。两次对照结果都必须为阴性。整个操作应符合无菌操作的要求。
7 采样后的培养基条或培养皿,应立即置于37℃条件下培养24h,然后计数生长的菌落数。菌落数的平均值均四舍五入进位到小数点后1位。
yyhappy
发表于 2013-3-31 00:56
我们也是沉降法,平皿,但是采样方法还是有些不同
太阳沐春花
发表于 2013-5-23 14:38
明天第一次采层流的样,在这里学习了,非常感谢
xiaoyu1710
发表于 2013-5-29 17:52
GB 50333-2002“采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m的任意高度上。”
xiaoyu1710
发表于 2013-5-29 17:56
“采样高度为距地面0.8m~1.5m”适用于普通手术室
xjl123
发表于 2013-5-29 18:22
我们是严格按照GB 50333要求进行采样和布点的,自己设计的采样架,高度1米。平时存放在手术室的设备间,进行采样时拿出来用。
畅通无阻
发表于 2013-5-30 15:32
新的规范意见征求稿中提到:用沉降法测定沉降菌浓度时采样点可布置在地面上或不高于地面1.2m 的任意高度上
沁水百合
发表于 2013-5-30 15:35
GB 50333-2002“采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m的任意高度上。