冰雹好凉 发表于 2013-5-31 17:16

在培训班上老师就手术室空气采样时特别提到这一点,洁净手术室采样时可将平皿放于地面上。GB 50333-2002“采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m的任意高度上。

开水 发表于 2013-5-31 20:17

希望老师们把最正确的方法给我们讲一下,看样子各家医院执行不一样!

coffin昵 发表于 2013-8-13 16:36

不高于0.8m,有的放在手术台上,有的放在地上。听说地上有涡流,那是否放在凳子上比较好。操作台面一般都高于0.8m了