30万级ICU空气监测怎么布点?
我院新建了洁净手术部和ICU,ICU是30万级的,空气监测怎么布点?跟十万级的一样吗?查了有关资料都没有,请各位老师帮帮忙! 30万级的,空气监测布点万级的一样.四边4点加中间对角线3点。 同意2楼的观点,我院最低级别是十万级,也是按照万级的布点来做的。 不是,只要5个点就可以,论坛中“上传倪晓平主任环境监测与洁净手术室相关的课件”之医院环境清洁与消毒质量监测课件中就有。四边4点加中间对角线3点是监测洁净手术室局部万级周围十万级的空气监测布点方法。 不好意思,更正一下“我说的是洁净度十万级的ICU空气监测布点方法”。30万级洁净手术室及分散布置送风口的洁净室:面积>30m24点;面积≤30m2 2点,所以30万级的ICU也可以参照这个布点。 回复 5# wangf85116017
我觉得挺疑惑的,三类环境监测大于30平方米时都要布5个点。三十万级如果面积大于30平方米时,却只布四个点?呵呵,好像说不过去呀! 回复 6# 茶韵幽香
“ 医院洁净手术部建筑技术规范”就是这样规定的。洁净手术室或ICU的空气监测,培养皿暴露时间是30分钟(沉降法),且必须有2次空白对照,第1次对用于检测的培养皿做对比试验,每批一个对照皿;第2次是在检测时,每室或每区1个对照皿,对操作过程做对照试验:模拟操作过程,但培养皿打开后应又立即封盖。而老师所说的“大于30平米布5个点”是平板暴露法,培养皿暴露时间是5分钟。 回复 7# wangf85116017
我理解的平板暴露法就是沉降法。应该是同一种方法,只不过是放置时间不同而已。 医疗机构空气净化技术规范中规定:洁净手术室和洁净辅助用房空气净化质量的监测
1、测试要求 Ⅰ级洁净手术室和洁净辅助用房检测前,系统应已运行15min,其他洁净房间应已运行40min。在确认风速、换气次数和静压差的检测在正常范围后,再检测含菌浓度。
2、采样方法 沉降法。
2.1、布点方法
(1)Ⅰ级洁净手术室手术区和洁净辅助用房局部100级区最少测点数为5点(双对角线布点)。Ⅰ级周边区最少测点数为8点,即每边内2点。(百级)
(2)Ⅱ~Ⅲ级洁净手术室手术区最少测点数为3点(单对角线布点)。Ⅱ级周边区最少测点数为6点(长边内2点,短边内1点)(千级);Ⅲ级周边区最少测点数为4点(每边内1点)(万级)。
(4)Ⅳ级洁净手术室及分散布置送风口的洁净室,当面积>30m²时,最少测点数为4点;当面积≤30m²时,最少测点数为2点;布点应避开送风口正下方。(十万级) Ⅳ级洁净手术室应该是指三十万级。 不管哪种布点方法,我想明确一下,是否应该都是按每皿30分钟的检出个数来报告 ,而不是按普通的cfu/m3的方法来报告,因为最近检查ICU发现有不少医院包括省级医院都是的万级洁净ICU都是按cfu/m3来报告的,正确吗?