30万级ICU空气监测怎么布点?
公告区
+ 发布
系统消息:
SIFIC正在收录全网微信公众号,快来参与吧!还可以加入“新媒体联盟”哦。
03-21 08:09
高山雪莲W
:
2025年2月份优秀回帖
03-17 08:04
高山雪莲W
:
2025年2月份优秀主题贴
03-17 08:03
系统消息:
SIFIC辩论赛奖励机制
03-06 08:48
系统消息:
AI工具试用丨“斯斯”陪你做感控,有问必答!(赚金币啦)
#AI工具#
01-07 16:18
系统消息:
上传视频拿金币,快来上传你最喜爱的感控相关视频吧!
#👈点我了解详情#
01-06 15:55
小小牧童
:
竟然才知道,SIFIC论坛可以一键搜索【知名专家】的授课笔记资源啦!
#SIFIC感染科普笔记#
01-02 17:30
返回列表
发新帖
查看:
3062
|
回复:
10
[求助]
30万级ICU空气监测怎么布点?
火..
[复制链接]
星语心愿
星语心愿
当前离线
积分
12
发表于 2010-6-28 15:28
|
显示全部楼层
|
阅读模式
马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
|
×
我院新建了洁净手术部和ICU,ICU是30万级的,空气监测怎么布点?跟十万级的一样吗?查了有关资料都没有,
请各位老师帮帮忙!
评分
参与人数
1
金币
+4
收起
理由
茶韵幽香
+ 4
认真思考
查看全部评分
回复
使用道具
举报
任一丹
任一丹
当前离线
积分
632
发表于 2010-6-28 15:37
|
显示全部楼层
30万级的,空气监测布点万级的一样.四边4点加中间对角线3点。
回复
顶
踩
使用道具
举报
茶韵幽香
茶韵幽香
当前离线
积分
6058
发表于 2010-6-30 10:43
|
显示全部楼层
同意2楼的观点,我院最低级别是十万级,也是按照万级的布点来做的。
回复
顶
踩
使用道具
举报
海的女儿
海的女儿
当前离线
积分
2111
发表于 2010-7-2 19:11
|
显示全部楼层
不是,只要5个点就可以,论坛中“上传倪晓平主任环境监测与洁净手术室相关的课件”之医院环境清洁与消毒质量监测课件中就有。四边4点加中间对角线3点是监测洁净手术室局部万级周围十万级的空气监测布点方法。
回复
顶
踩
使用道具
举报
海的女儿
海的女儿
当前离线
积分
2111
发表于 2010-7-2 19:29
|
显示全部楼层
不好意思,更正一下“我说的是洁净度十万级的ICU空气监测布点方法”。30万级洁净手术室及分散布置送风口的洁净室:面积>30m2 4点;面积≤30m2 2点,所以30万级的ICU也可以参照这个布点。
回复
顶
踩
使用道具
举报
茶韵幽香
茶韵幽香
当前离线
积分
6058
发表于 2010-7-7 10:00
|
显示全部楼层
回复
5#
wangf85116017
我觉得挺疑惑的,三类环境监测大于30平方米时都要布5个点。三十万级如果面积大于30平方米时,却只布四个点?呵呵,好像说不过去呀!
回复
顶
踩
使用道具
举报
海的女儿
海的女儿
当前离线
积分
2111
发表于 2010-7-14 17:26
|
显示全部楼层
回复
6#
茶韵幽香
“ 医院洁净手术部建筑技术规范”就是这样规定的。洁净手术室或ICU的空气监测,培养皿暴露时间是30分钟(沉降法),且必须有2次空白对照,第1次对用于检测的培养皿做对比试验,每批一个对照皿;第2次是在检测时,每室或每区1个对照皿,对操作过程做对照试验:模拟操作过程,但培养皿打开后应又立即封盖。而老师所说的“大于30平米布5个点”是平板暴露法,培养皿暴露时间是5分钟。
回复
顶
踩
使用道具
举报
茶韵幽香
茶韵幽香
当前离线
积分
6058
发表于 2010-7-14 17:48
|
显示全部楼层
回复
7#
wangf85116017
我理解的平板暴露法就是沉降法。应该是同一种方法,只不过是放置时间不同而已。
回复
顶
踩
使用道具
举报
任一丹
任一丹
当前离线
积分
632
发表于 2010-7-27 16:19
|
显示全部楼层
医疗机构空气净化技术规范中规定:洁净手术室和洁净辅助用房空气净化质量的监测
1、测试要求 Ⅰ级洁净手术室和洁净辅助用房检测前,系统应已运行15min,其他洁净房间应已运行40min。在确认风速、换气次数和静压差的检测在正常范围后,再检测含菌浓度。
2、采样方法 沉降法。
2.1、布点方法
(1)Ⅰ级洁净手术室手术区和洁净辅助用房局部100级区最少测点数为5点(双对角线布点)。Ⅰ级周边区最少测点数为8点,即每边内2点。(百级)
(2)Ⅱ~Ⅲ级洁净手术室手术区最少测点数为3点(单对角线布点)。Ⅱ级周边区最少测点数为6点(长边内2点,短边内1点)(千级);Ⅲ级周边区最少测点数为4点(每边内1点)(万级)。
(4)Ⅳ级洁净手术室及分散布置送风口的洁净室,当面积>30m²时,最少测点数为4点;当面积≤30m²时,最少测点数为2点;布点应避开送风口正下方。(十万级)
评分
参与人数
1
金币
+6
收起
理由
茶韵幽香
+ 6
非常正确
查看全部评分
回复
顶
踩
使用道具
举报
茶韵幽香
茶韵幽香
当前离线
积分
6058
发表于 2010-7-27 17:14
|
显示全部楼层
Ⅳ级洁净手术室应该是指三十万级。
回复
顶
踩
使用道具
举报
safihu
safihu
当前离线
积分
12432
发表于 2010-8-28 12:01
|
显示全部楼层
不管哪种布点方法,我想明确一下,
是否应该都是按每皿30分钟的检出个数来报告 ,而不是按普通的cfu/m3的方法来报告,因为最近检查ICU发现有不少医院包括省级医院都是的万级洁净ICU都是按cfu/m3来报告的,正确吗?
回复
顶
踩
使用道具
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
|
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
我要吐槽
管理工具理论与实践
清洁消毒灭菌技术
感染暴发事件及医院感染纠纷案例
Copyright © 2007-2025
上海国际医院感染控制论坛(SIFIC)
(https://bbs.sific.com.cn/) 版权所有 All Rights Reserved.
E-mail:sific2007@163.com QQ:2420400092(小小牧童)
Powered by
Discuz!
X3.5 技术支持:
上海莫畏信息科技有限公司
|
沪ICP备16047626号-1
快速回复
返回顶部
返回列表