红新月 发表于 2011-5-11 22:33

我好像传了附件的,怎么看不到?

红新月 发表于 2011-5-11 22:50

已经做好了,请大家交流指导

7336138 发表于 2011-5-11 23:37

上下两个更衣更鞋是?男女更吗?

黑旋风 发表于 2011-5-12 06:34

回复 6# 瞧瞧

非常赞同你的观点!关键是我们如何落实标准预防。

红新月 发表于 2011-5-12 06:57

不是两个更衣室,因为我科室的特殊情况,工作人员夜间有2小时的休息时间,下面的更衣更鞋是在工作时进入休息室不能穿工作衣服,所以设了一个区域,不知道合理吗?

红新月 发表于 2011-5-12 22:26

今天是护士节,也是汶川大地震三周年纪念日,在这个特殊的日子,但愿人长久,祝福大家永远欢笑,永远快乐。

红新月 发表于 2011-5-13 22:44

新建的要好一点,我的是在原来的病房楼基础上改造的,工程又不想太大,所以才纠结。

红新月 发表于 2011-5-13 22:57

期待有朋友提出建议,但是好像?明天去我们省质量控制中心参观一下,开拓一下思路。

男丁格尔 发表于 2011-5-13 23:46

本帖最后由 majiarui 于 2011-5-13 23:49 编辑

回复 16# 红新月


    您这个是准备施工的图纸?是洁净环境么?首先说,单通道问题不大,做好人员和物品管理就可以。清洁库是干什么用的??既然叫做中心护士站,为什么不设置在三张床的中间呢?或者每个床作为单独的护理单元,不好么?隔离病房不一定必须强调缓冲。休息区是在ICU的外面?还要更鞋更衣啊?有点麻烦。。。电茶炉似乎和清洗区、卫生间、污物处理在一个区域?这恐怕不是很合适。另外您的清洗区洗什么?洁净ICU还需要空调??纯属个人观点,不妥之处,欢迎各位批评指正。

天上流云 发表于 2011-5-14 21:19

ICU的布局

我院起用新的ICU,我想请问各位老师,我们ICU一个大房间可以摆放18张床,是否要进行隔断,如何隔请指教。谢谢!!

男丁格尔 发表于 2011-5-14 21:36

您的ICU主要收治范围?至少设置一间隔离ICU,另外,18床作为一个大单元,不是很方便观察与护理,除非您是专科医院?具体情况您说说,有草图么?

7336138 发表于 2011-5-15 20:23

1、ICU开放式病床每床的占地面积为15~18M2,每个ICU最少配备一个单间病房,面积为18~25M2;
2、每个ICU管理单元以8到12张床位为宜;
3、在人力资源充足的条件下,多设计单间或分隔式病房。

红新月 发表于 2011-5-15 21:34

先回答问题:1.是局部改造图纸,随后贴出原来的图纸好对比,2.不是洁净环境,3.清洁库用来存放床上用品以及注射用液体,4,中心护士站不设在中间是因为转运病人不方便,5.休息室在里面通过阳台的走廊与监护区相同6,电茶炉的确不是很合适,但是整栋楼的位置是统一的,好像不太方便改动,7,清洗区主要用来刷洗拖鞋,我原来的休息室在清洁库,专家说不合适,在清洁区内,随后我把现在的布局贴出来大家看看。共同探讨啊。

红新月 发表于 2011-5-15 21:57

上传目前的布局图,大家 讨论,我也去参观了一下,改变一下自己的思路。

红新月 发表于 2011-5-15 22:09

这是最新的改造思路,上传大家讨论。

红新月 发表于 2011-5-17 20:59

新的布局图已经上传,请大家发表看法,个人认为较为合理,改造比较容易实现。

红新月 发表于 2011-6-1 21:27

布局改造不准备做了,有人说“怎么改都不合格,不如不改”。我默许。

袅袅炊烟 发表于 2011-9-1 16:13

院感人来设计建筑图纸,,是否有点````````太勉强了````
如果省卫生厅有专门负责帮助各医院院感防控重点科室规划布局流程的专家就好了,上级专家来检查也不会说不合格了
不过这样的专家既要懂建筑设计,还得懂相应的医学知识,有这样的人才吗?

小丫88 发表于 2013-11-12 07:36

单间病房太少,                     

920701849 发表于 2014-4-25 21:36

配备一个单间病房,使用面积不少于18平方米,用于收治隔离病人;有条件还可设一间负压房间。
页: 1 2 [3] 4