xuling02 发表于 2009-10-17 15:20 http://bbs.sific.com.cn/images/common/back.gif
风淋的目的是把进入控制区人员、物品外表的尘埃颗粒吹掉,免得污染控制区的空气,在企业生产车间比较常用。医院跟生产企业是不一样的,不主张使用风淋,没必要。
室内及走廊铺设地毯增加了微生物滋生的机会,反而增加传播途径。入口处放置踏脚垫并喷洒消毒液也是一样的道理,除非做到天天清洗、更换。门把手缠绕布类并喷消毒液也是一样的道理。 我们医院的风淋是给进入ICU的工作人员的~我以为任何事情都应该知道用和不用的原因,不是讲究不讲究的问题~这样才有利于院感工作~ 风淋,曾经在手术室、消毒供应中心、甚至在ICU、隔离病房等使用,但是很多证据显示,风淋不能有效预防感染。近年来,我参观过的国外很多医院,也都没有风淋设置。 谢谢楼上的回答~如果为医院设计的人员时能知道这点,就可以为我们医院节约很多钱,而这些钱可以用在更需要的地方~所以,任何学业上的事都应尽可能的格物究理~
ICU与CCU的建筑布局一样吗?
各位老师,ICU与CCU的建筑布局一样吗? CCU也必须有缓冲、更衣、更鞋等等要求吗?我认为住CCU的病人以冠心病为主,心电监护为主,有创操作有限,建筑布局要比ICU简捷许多,我的认识对否?近期的检查中,有专家要求CCU必须按照ICU的标准进行改建,我认为不妥,请各位老师指教,谢谢. 由于条件有限,我们的ICU、CCU是在一起的。但是我觉得两个的布局应该是差不多的。 从您提供的资料来看,好象贵院只收心脏介入病人,不收心外手术病人,是这样么?谢谢! 从您提供的资料来看,好象贵院只收心脏介入病人,不收心外手术病人,是这样么?谢谢!
yhy8562243 发表于 2010-9-14 09:53 http://bbs.sific.com.cn/images/common/back.gif
是的,我们只有心脏介入病人,未开展心外手术,谢谢 看看这贴
http://bbs.sific.com.cn/archiver/?tid-9119.html 看看这贴
青霉素 发表于 2010-9-14 11:20 http://bbs.sific.com.cn/images/common/back.gif
刚刚在您所给的网址查看了"【求助】CCU病房布局"的所有贴,很受启发,对类似问题有了明确的认识,今后工作会有很大帮助,谢谢了. 谢各位老师提供的资料,已下载学习, 已经学习了,谢谢老师让我们与您共同分享!
ICU的布局?
本帖最后由 老朽 于 2011-5-11 21:36 编辑进入icu的患者家属探视大家都是走哪个通道,是患者通道,还是工作人员通道,或者有单独的探视通道?其次,工作人员通道和患者通道单独设置,但是在半限制区内汇合,违反原则吗?必须是不能交叉的双通道吗?监护室内能设置工作人员休息室吗?如果能是设置在监护室外面还是在半限制区内,或者其他的区域内?近期科室布局改造,绘图是在仔细考虑这个问题。请大家一起讨论。 您的医院是改造还是新建,具体还要根据您医院的实际情况,整个住院楼的布局等等。最好有图纸发过来,大家一起讨论~ 如果胡教授能现场指导一下,哦就太荣幸了,可惜啊,他那么忙,为感控事业奋斗。 好的,我今晚画个图,大家一起讨论下,很是纠结,因为要上三甲医院评审,原来布局不合理,我已经画了图,但是主管院长和感染主任已经不一致,我为难了。我只有自己在好好考虑一下了。一会儿传上。 先谢谢小马哥,有时间要看啊,一定多提宝贵意见啊。 大家都在为通道烦恼,前段时间我再次认真阅读了WS-311-2009 医院隔离技术规范。分区与双通道都是特指呼吸道传染性疾病时,也就是一般情况不必严格分区与通道,标准预防才是最关键的。不知我理解的是否有错。 画好了,但是不会在图片上写字,我得琢磨一会,先传试试,以前没传过图片。