医院百级手术室的空气监测培养皿数量
各位老师:医院百级手术室空气采样具体布点的数量是13块还是21块还是23块。具体如何布点?位置在房间的哪个方位?(我院手术室手术区百级,周边是千级,请老师指点如何布点)谢谢指点 医院感染预防与控制操作图解第205页有。 百级:手术区13点+周边区8点=21 不含对照皿http://bbs.sific.com.cn/data/attachment/forum/201506/05/231148z1kmob6t1hplum7l.png 百级布点.png (12.78 KB, 下载次数: 113)
下载附件保存到相册
2015-6-5 23:11 上传
千级:手术区4点+周边区6点=10
http://bbs.sific.com.cn/data/attachment/forum/201506/05/231158fyulm93nz0y6nbyw.png 千级布点.png (8.62 KB, 下载次数: 96)
下载附件保存到相册
2015-6-5 23:11 上传
万级:手术区3点+周边区6点=9
http://bbs.sific.com.cn/data/attachment/forum/201506/05/231213u8vv8lnbvc8s36bc.png 万级布点.png (8.46 KB, 下载次数: 110)
下载附件保存到相册
2015-6-5 23:12 上传
以上图片来源于我发的贴子
http://bbs.sific.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=151514&page=1&extra=#pid2275706
医院百级手术室的空气监测培养皿数量
各位老师:医院百级手术室空气监测培养皿数量是13块是21块还是23块,(我院手术室区域是百级,周边是千级)你们认为是放13块是21块还是23块呢?谢谢指点 现在专家培训是21个(手术区13个+周边区8个)+1个阴性对照+1个阳性对照。不过GB 50333—2013没这么多。 按照洁净手术室建设标准中,手术区是5个,周边区是8个。 越少成本越低。 {:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:} 23块,手术区13,周边区8,对照2。 手术区布点方法:13个点。其中:手术床5个点(双对角线布点),床边区8个点(每边内2点)分别在外延0.9m、0.4m内布点。
周遍区布点:8个点距墙壁1m每边各2点
下载认真学习,谢谢老师!{:1_17:} 亲亲子衿 发表于 2015-6-30 17:28
各位老师,我们医院准备新建手术室,听老师讲课不太明白新风系统和层流的区别,哪位老师可以普及一下两者的 ...
老师30万级如何布点,与十万级一样吗, 路过,学习了谢谢老师分享。 感谢老师的图表说明,一目了然 老师周边区与墙边距离多少
手术室空气采样布点
表5:层流洁净手术室空气采关布点位置与方法区域
最少测点数
手术区图示
Ⅰ级层流洁净手术室
手术区和洁
净辅助用房,
局部100级区
Ⅰ级周边区
5点(双对角线布点)
8点(每边内2点)
Ⅱ~Ⅲ级洁净手术
室手术区
Ⅱ级 周边区
Ⅲ级 周边区
3点(单对角线布点)
6点(长边内2点,短边内1点)
4点(每边内1点)
集中送风面正投影区 集中送风面正投影区
Ⅳ级洁净手术室及分散布置送风口的洁净室面积>30m2
面积≤30m2
4点(避开送风口正下方)
2点(避开送风口正下方)
注:分布在集中送风面正投影区角的采样点距离邻近两边的距离位0.12米
老师,这是网上百度的,不知道出处,请问最后一句话怎么理解,“集中送风面正投影区角”是指什么? 手术室空气采样布点应执行GB 50333—2013《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB 50333—2013《医院洁净手术部建筑技术规范》
13.3工程检验
13.3.6洁净度5级区域地面上1.2m高截面风速的检验应符合下列要求:
3. 测点范围为集中送风面正投影区边界0.12m内的面积,均匀布点,测点高度距地1.2m,应无手术台或工作面阻隔,测点间距不应大于0.3m。当有不能移动的阻隔时,应记录在案。