tmsyyyp@163.com 发表于 2015-8-11 16:11

集中空调通风系统加动态空气消毒机。设计和验收要通过有国家资质的环境监测单位。

天山-雪莲 发表于 2015-10-27 09:44

层流手术室去留问题

我院层流手术室是2003年启用的,有百级、千级、万级各一间,每年的维保费用很大,监测结果也不尽人意。我想不用层流了,改用其他的消毒方法,这个建议是否可行?手术室必须层流吗?谢谢!

腊梅 发表于 2015-10-27 10:05

不知您单位手术的类型有哪些,其实一般手术不用层流没有关系,只要保持空气消毒达标,工作人员严格执行手卫生和无菌操作。 不过,如果您在原手术间改成普通手术间相对较难,因为层流室当初的建筑要求不同。

尘埃69 发表于 2015-10-27 10:07

如果没有移植手术等手术,维护又不到位改成普通手术室也可以。

齐会芝 发表于 2015-10-27 10:17

个人认为:如果是层流的话,平时维护不达标,不但浪费投入,还增加工作量。

齐会芝 发表于 2015-10-27 10:19

感染不感染不是只有空气这一个方面所决定的,与很多因素有关,支持二楼老师的建议。

雾里清 发表于 2015-10-27 10:58

我们现在新建病房楼,我还在考虑手术室建成层流的还是普通的,我们眼科手术很多,暂时没有移植手术和开胸手术。老师们给个建议呗。

兰兔 发表于 2015-10-27 11:00

我也是很头痛,维护成本太高还容易工作不到位。关注中......

chengzichengzi 发表于 2015-10-27 11:20

和老师们的疑惑一样,我们是二级医院,没有器官移植等手术,现在也在新建病房楼,关于手术室建成层流的还是普通的,一直很纠结,期待老师的答复。谢谢!

县中医院 发表于 2015-10-27 11:28

我们也是二甲医院,2009上了净化,确实维护费用高且达不到要求,曾也想改普通手术室,但确实又很难,作为感控的只是给领导建议。但领导有时不一定愿意推翻自已。

舒窈 发表于 2015-10-27 11:29

没有要求手术室必须用层流。层流手术室维护费用确实很高。还得看医院开展什么种类的手术了。如果像关节置换或者心胸外科手术的,还是得留一间百级的比较好。

三刃木 发表于 2015-10-27 13:02

实践是检验真理的唯一标准,层流意义多大,您不是已经有答案了吗?

控制感染 发表于 2015-10-27 13:11

普通手术室没有空气的“三级过滤和集中送风”,只是考虑气流从洁净区域到普通区域即可。洁净手术室是采用空气净化技术,把手术环境空气中的微生物粒子及微粒总量降到允许水平的手术室。净化空调系统是采用以过滤除菌、除尘为主要措施,将受控区域内悬浮尘埃与微生物浓度控制到所要求水平的空气调节系统。

控制感染 发表于 2015-10-27 13:18

医院可根据发展需要和自身建设能力,手术切口类别、麻醉分级、手术持续时间以及手术类别、患者状况等,按有关主管部门的手术风险评估办法评估确定所需建设的手术室。

往事随风 发表于 2015-10-27 13:22

雾里清 发表于 2015-10-27 10:58
我们现在新建病房楼,我还在考虑手术室建成层流的还是普通的,我们眼科手术很多,暂时没有移植手术和开胸手 ...

其实是否建洁净手术室,真的要根据医院手术类别来确定,当然还需要有发展的眼光来看,盲目上洁净真的是给自己惹事{:1_1:}

往事随风 发表于 2015-10-27 13:24

03年的洁净到现在真的是很有年头啦,是可以考虑相关部门一起坐下来讨论下这个洁净手术室的去留问题,如果是需要改建的话,建议根据医院手术开展情况,确定是否还需要洁净

雾里清 发表于 2015-10-27 14:34

往事随风 发表于 2015-10-27 13:22
其实是否建洁净手术室,真的要根据医院手术类别来确定,当然还需要有发展的眼光来看,盲目上洁净真的是给 ...

谢谢老师了,如果按手术类别,再考虑发展需要的话,我想可以基本确定我们所需要的了。感谢老师的解答。

紫莲花 发表于 2015-10-27 16:12

我也是向医院提出建“大量普通手术室与少量洁净手术部”并存,但是医院召开专题会议后被否定了{:1_2:}

焚膏继晷 发表于 2015-10-27 21:06

院感科应该在手术室设计阶段就要介入,一方面是关注格局,另一方面是层流设备。