fkwym 发表于 2015-8-3 07:51

普通手术室与洁净手术室并存建造时应该注意什么呢

普通手术室空气消毒到底应该是在空调的送风口还是在回风口安装等离子空气消毒机,本人认为空调的送风口在手术野顶部应该是先经过等离子空气消毒机消毒才安全,为什么有些人说应该在回风口安装等离子空气消毒机。普通手术室与洁净手术室并存造百级手术间能够达标吗,内走廊需要净化吗,本人特别疑惑,等待专家帮助,谢谢,胡国庆老师说推广一般手术部建设,那么流程应该怎样。

tmsyyyp@163.com 发表于 2015-8-3 09:09

洁净手术室手术床顶部的送风装置是高效过滤器,不是空调。

天师 发表于 2015-8-3 09:17

这是目前很多医院都在困惑的,专家只是这么说但是没有如何建造这样普通手术室和洁净手术室并存的手术部的流程和规范啊。

tmsyyyp@163.com 发表于 2015-8-3 09:17

洁净手术室必须按GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》设计,建筑,管理。

tmsyyyp@163.com 发表于 2015-8-3 09:26

普通手术室与洁净手术部的建筑设计应分楼层或区域独立。

天师 发表于 2015-8-3 10:02

tmsyyyp@163.com 发表于 2015-8-3 09:26
普通手术室与洁净手术部的建筑设计应分楼层或区域独立。

依据呢?

jinxiangtang 发表于 2015-8-3 10:09

仔细研磨:GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》!

fkwym 发表于 2015-8-3 10:14

专家说,像我们医院不需要全层流,建议建普通手术室与洁净手术室并存,

fkwym 发表于 2015-8-3 10:15

GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》!要求是全层流

yanli69 发表于 2015-8-3 10:23

      我院是一所三甲医院,正准备新建医院,按照专家建议我向医院提出建“大量普通手术室与少量洁净手术部”并存,但是医院召开专题会议后被否定了,原因是:普通手术室的空气净化问题:是安装空气净化消毒装置的集中空调通风系统,没有可以参照的技术;空气消毒器方法不考虑、紫外线灯照射更是不考虑。最后的结果就是决定全部采用空气洁净技术。

   

胡杨 发表于 2015-8-3 11:28

本帖最后由 胡杨 于 2015-8-3 12:56 编辑

您想象中的普通手术室是什么样子?还是具备三通道的,满足基本功用的几间普通房间拼合吗?
标准手术室,在建筑布局,用房配比,面积结构,温湿调控,装饰装潢,水电气温,影像智控,---等等等等,二者都是一样的。
普通手术室和洁净手术室的区别仅在于有没有空气的“三级过滤和集中送风”。
想想看,我国有多少合格的普通手术室?换个说法,可以想象一下:
把一个洁净手术部的三级过滤拆除,就是普通手术室了。-----------只是考虑气流从洁净区域到普通区域即可,就这么简单。

lflsss1 发表于 2015-8-3 16:07

哪个省份的哪家医院有盖好的吗?借鉴、借鉴!真的很困惑!

佳蕙淼淼 发表于 2015-8-3 17:40

yanli69 发表于 2015-8-3 10:23
我院是一所三甲医院,正准备新建医院,按照专家建议我向医院提出建“大量普通手术室与少量洁净手术部 ...

有钱就是任性。{:1_1:}

佳蕙淼淼 发表于 2015-8-3 17:41

胡杨 发表于 2015-8-3 11:28
您想象中的普通手术室是什么样子?还是具备三通道的,满足基本功用的几间普通房间拼合吗?
标准手术室,在 ...

透过现象看本质,为做事而做事才能达到科学合理的效果。

chenqiong 发表于 2015-8-3 22:18

普通手术室与洁净手术室并存建造时:区别仅在于有没有空气的“三级过滤和集中送风”。别的建造是一样的。

天空上的星 发表于 2015-8-3 22:48

洁净普通并存,普通手术室用循环风紫外线消毒机不行吗?

tmsyyyp@163.com 发表于 2015-8-4 08:36

洁净与普通手术间并存不是混存。我们的设计方法(已投入使用2年);手术室分3层,5层是更衣、办公、机房。4层是洁净区(心脏、骨科、内眼等手术、)3层普通手术间(隔离手术、急诊胃肠、复合外伤清创等)。优点是:减少能耗,减少交叉感染机遇。便于日常管理。

天师 发表于 2015-8-4 11:37

fkwym 发表于 2015-8-3 10:15
GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》!要求是全层流

建议看看胡国庆教授的课件就知道了,GB仅仅是对层流手术室的要求

fkwym 发表于 2015-8-5 08:21

我们总共4间手术间,在同一个楼层内,有三通道;专家建议做2间层流,其余两间做普通手术间,普通手术间空气消毒建议在回风口安装空气净化消毒装置的集中空调通风系统。我个人认为为什么不是在空调的出风口
安装空气净化消毒装置的集中空调通风系统,而是在回风口有些想不通?谢谢各位老师解答。

weinan19991220 发表于 2015-8-10 15:10

tmsyyyp@163.com 发表于 2015-8-4 08:36
洁净与普通手术间并存不是混存。我们的设计方法(已投入使用2年);手术室分3层,5层是更衣、办公、机房。4 ...

请教一下老师:咱们普通手术室采用什么方法进行空气消毒?