院感科对层流手术室的要求
各位老师好,干院感已经有一年的时间,对层流手术部平时的检查始终觉得不够,**具体要查什么?请各位老师指点,谢谢! 按照GB 50333—2013《医院洁净手术部建筑技术规范》要求管理。 手术部医院感染预防与控制技术规范(征求意见稿)要求:第十七条洁净手术部空气净化设备的日常管理应当符合以下基本要求:
(一)对洁净区域内的非阻漏式孔板、格栅、丝网等送风口,应当定期进行清洁;
(二)对洁净区域内回风口格栅应当使用竖向栅条,每天擦拭清洁1次,对滤料层应按照附表一的规定更换;
(三)负压手术室每次手术结束后应当进行负压持续运转15分钟后再进行清洁擦拭,达到自净要求方可进行下一个手术。过滤致病气溶胶的排风过滤器应当每半年更换一次;
(四)热交换器应当定期进行高压水冲洗,并使用含消毒剂的水进行喷射消毒;
(五)对空调器内部加湿器和表冷器下的水盘和水塔,应当定期清除污垢,并进行清洗、消毒;
(六)对挡水板应当定期进行清洗;
(七)对凝结水的排水点应当定期进行检查,并进行清洁、消毒。
第二十条洁净手术部的质量评价及监测工作包括以下内容:
(一)洁净手术部投入运行前,应当经有资质的工程质检部门进行综合性能全面评定,并作为手术部基础材料存档;
(二)洁净手术部日常实行动态监测,必测项目为细菌浓度和空气的气压差;
(三)每天可通过净化自控系统进行机组监控并记录,发现问题及时解决;
(四)每月对非洁净区域局部净化送、回风口设备进行清洁状况的检查,发现问题及时解决;
(五)每月对各级别洁净手术部手术室至少进行1间静态空气净化效果的监测并记录;
(六)每半年对洁净手术部进行一次尘埃粒子的监测,监控高效过滤器的使用状况并记录;
(七)每半年对洁净手术部的正负压力进行监测并记录。
总结的太全面了,参考一下 我院也正在建洁净手术部,学习了,谢谢! 谢谢老师们的指导!{:1_1:} 学习了。最近在思考手术室空气质量问题。 很有用,谢谢老师的分享。 学习了,谢谢老师的分享 l老师的回复太详细及专业了,学习了,谢谢 控制感染 发表于 2015-9-15 18:07
手术部医院感染预防与控制技术规范(征求意见稿)要求: