思索 发表于 2013-5-17 11:02

空气净化系统回风口安装位置?

我院新建产房、ICU及新生儿病房均采用万级空气净化系统,进风口、回风口各一个,均安装在天花板上。请教各位老师,这样安装合理吗?谢谢!

美好的家园 发表于 2013-5-17 11:11

进风口可设在上方,但回风口应在两侧下方的,建议你看一下:医院洁净手术部建筑技术规范 GB50333-2002。

三个人的空间 发表于 2013-5-17 11:16

不合理,要顶送风,下回风,洁净走廊和清洁走廊可采用上回风

洪医 发表于 2013-5-17 11:17

回风口应在两侧下方的

muniuxing 发表于 2013-5-17 11:23

回风口位置不理想吧,应当在低处,距离地面有一定高度

紫莲花 发表于 2013-5-17 11:32

个人觉得不合适,并不是到处安层流就是好事,如果维护不当更麻烦。。。

依依 发表于 2013-5-17 15:38

就像楼上各位老师说的,进风口在屋顶,回风口应在墙壁下方,而且进风口、回风口的数量应依据净化级别及房间体积设置。另外尽量找有资质的厂家设计安装,有时他们不一定比我们知道的多呢。

思索 发表于 2013-5-18 10:46

知道了,谢谢各位老师!