发表于 2013-5-17 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我院新建产房、ICU及新生儿病房均采用万级空气净化系统,进风口、回风口各一个,均安装在天花板上。请教各位老师,这样安装合理吗?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-17 11:11 | 显示全部楼层
进风口可设在上方,但回风口应在两侧下方的,建议你看一下:医院洁净手术部建筑技术规范 GB50333-2002。

点评

专业回答  发表于 2013-5-18 08:39
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-17 11:16 | 显示全部楼层
不合理,要顶送风,下回风,洁净走廊和清洁走廊可采用上回风
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-17 11:17 | 显示全部楼层
回风口应在两侧下方的
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-17 11:23 | 显示全部楼层
回风口位置不理想吧,应当在低处,距离地面有一定高度
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-17 11:32 | 显示全部楼层
个人觉得不合适,并不是到处安层流就是好事,如果维护不当更麻烦。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-17 15:38 | 显示全部楼层
就像楼上各位老师说的,进风口在屋顶,回风口应在墙壁下方,而且进风口、回风口的数量应依据净化级别及房间体积设置。另外尽量找有资质的厂家设计安装,有时他们不一定比我们知道的多呢。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-18 10:46 | 显示全部楼层
知道了,谢谢各位老师!