[求助] 求助100级洁净手术室空气监测的细节问题

 火... [复制链接]
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总奖励:5
  • 最近打卡:2024-09-20 15:51:20
发表于 2011-8-17 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
00级洁净手术室空气监测过程中周边区的平皿是不是能放在地面上?不能的话要距离地面多高?与回风口有关系吗?
周边区的平皿放在距离周边墙多远?或者距离层流中心区边缘界限有多远?谢谢

回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总奖励:5
  • 最近打卡:2024-09-20 15:51:20
 楼主| 发表于 2011-8-18 17:23 | 显示全部楼层
自己顶一下,需要帮助的啊
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-20 16:42 | 显示全部楼层
空气监测过程中平皿不能直接放于地上,平皿放置高度80-150cm,离墙1m。

点评

GB5033要求放置在80Cm以下高度,可以放在地面。我认为是不对的。因为,检测目的是检测手术切口位置,检测地面的意义何在?空调还容易卷起地面二次尘,检测结果可想而知。  发表于 2012-11-19 09:22
你的说法不对,GB5033要求放置在80Cm以下高度,可以放在地面。  发表于 2012-11-4 21:27

评分

参与人数 1金币 +1 收起 理由
婉若秋水 + 1 赞同

查看全部评分

回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总奖励:5
  • 最近打卡:2024-09-20 15:51:20
 楼主| 发表于 2011-8-22 08:53 | 显示全部楼层
我问的是洁净手术室空气监测周边区的平皿的放置情况。中心区的没有放置在地上。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-23 10:05 | 显示全部楼层
手术室的细菌学的检测;采样前提前开启空气处理机(空调),并在开机满30分钟后进行采样。不能在刚做完手术的房间采样。
采样时手术间处于清洁、静止、密闭的状态下进行。采样时手术间的门保持关闭状态。培养皿放置后人员迅速离开,采样过程禁止无关人员出入。检测人员洗手、穿无菌衣。人员总数≤2人。
平皿放置总数13个(中心区5个;周边区8个)。
平皿放置位置:距地面1米处。距墙50公分。
平皿放置方法:将培养皿放置在相同高度的平面物体上,平皿下衬垫灭菌布垫(防止气流撞击平面后的扬尘影响采样效果



一级手术间培养皿放置.doc (486.5 KB, 下载次数: 267)

点评

放置高度不对  发表于 2012-11-4 21:29
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-23 10:39 | 显示全部楼层
100级洁净手术室内手术区是100级,周边区是1000级,所以100级洁净手术室周边区的平皿 不应放在地上,距离墙壁1m,开口向上。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-1 18:02 | 显示全部楼层
下载学习,不过洁净手术室的监测还是有很多问题的?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-1 21:51 | 显示全部楼层
学习了,空气培养一直是手术室注重的,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-16 21:03 | 显示全部楼层

请问老师,新建医院100级洁净手术间有没有规定要连续采样三次监测细菌菌落数均合格才能启用手术间呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-19 09:15 | 显示全部楼层
寻水的鱼 发表于 2012-11-16 21:03
请问老师,新建医院100级洁净手术间有没有规定要连续采样三次监测细菌菌落数均合格才能启用手术间呢?

没有听说需要做三次生物学检测。主要是检测物理指标,风压风速、温度、湿度、压差、尘埃粒子数。主要是检测空调系统有没有漏的地方,生物学检测如果第一次不合格可以再复检一次。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-28 10:31 | 显示全部楼层
特邀版主的图像画的像搭积木一样好清楚,很形象
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-28 10:36 | 显示全部楼层
空紫 发表于 2011-8-23 10:05
手术室的细菌学的检测;采样前提前开启空气处理机(空调),并在开机满30分钟后进行采样。不能在刚做完手术 ...

一般手术室和洁净手术室细菌学检测在平皿放置的高度要求区别很大哦。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-28 11:27 | 显示全部楼层
学习了,很情趣很形象,正需要,谢谢。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-12 16:03 | 显示全部楼层
洁净手术室要求:“凡新建、改扩建洁净手术部(室)必须经有资质的单位检测,由医院验收合格经卫生监督站(所)审核发证后方可投入使用;凡经过验收合格并投入使用的洁净手术部(室)应定期进行监测和严格执行年检、抽检制度。”
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-16 17:12 | 显示全部楼层
我们是洁净手术室,百级手术间放置的方法是手术床上放5点,(四角各一,中间放一个),然后周边区各放2个,和楼上一样的。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-24 15:16 | 显示全部楼层
已下载学习,谢谢老师!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-24 20:26 | 显示全部楼层
已下载学习,谢谢老师!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-8 11:59 | 显示全部楼层
已下载学习,谢谢老师分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-12 11:16 | 显示全部楼层
已下载学习,谢谢老师
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-8 15:48 | 显示全部楼层
4.测点布置在距地面0.8m高的平面上,在手术区检测时应无手术台。当手术台已固定时,台面上测点应高出台面0.25m,并应记录在案。
5.采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m 的任意高度上。
回复