发表于 2018-2-2 11:50 | 显示全部楼层
感谢大家分享,下载学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-2 11:57 | 显示全部楼层
此图需要深化:1.整个功能区域划分面积比例不是很协调,大的大小的小;理想状态去20% 清40% 无20% 医生生活区域20%;2、功能区域中缺少二级辅助用房,例如:去污区:制水间、干燥柜、洁具间等;去污区的清洁流程有待深化,参考规范WS310-2016以及结合院里自身实际情况;清洁区;辅料库房、敷料打包、洁具间、低温灭菌等,整体考虑一下清洁物品路线与人员路线怎么避免交叉;无菌物品存放间:是否需要设置洗手装置请参考GB15982-2012版本规范中有提,无菌存放间与清洁去属于同一类环境,具体设置请参考规范;医生辅助用房需要深化;3、细节发面等物理格局确定之后在作深化;4、从新建、改造考虑消防以及环评这块,尤其是排水这块的,结合现场。。。。。就说这些吧,不对之处请专家指点。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-2 11:59 | 显示全部楼层
王小苗 发表于 2018-2-2 11:32
1.去污区缓冲间内无洗手池,应设有;2.医院内硬式腔镜是否统一回收清洗,如有,应设腔镜清洗槽;3.无水处理 ...

     老师太专业了
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-2 13:14 | 显示全部楼层
清洗间、检查包装间应设洗手池,洗手池是设在缓冲间;无菌物品存放间是不能设洗手池的,有洗手池就会有污染;在进入无菌物品存放间的缓冲间应进行二次更衣、鞋、帽、口罩,手卫生使用速干手消液
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-2 13:56 | 显示全部楼层
下载学习了,谢谢老师分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-2 14:28 | 显示全部楼层
无菌物品存放区和打包区不能设置洗手池,这两个洗手池可以设置在缓冲区。
没有辅料打包区。
没有低温灭菌设备吗?
清洗区和打包区的保洁不设置吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-2 15:35 | 显示全部楼层
学习了,真是长见识了,大家提的建议真好!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-2 16:11 | 显示全部楼层
学习了太多东西了
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-2 16:29 | 显示全部楼层

感谢分享给大家,学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-2 16:30 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-4 09:43 | 显示全部楼层
下载学习了,谢谢老师的分享!!刚好要设计新医院,可以参考了!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-2-7 09:37 | 显示全部楼层
ynosmile 发表于 2018-2-1 17:22
我们这里在无菌物品存放区,要求不设洗手池!谢谢分享!

谢谢老师指导!无菌物品存放区设置洗手池,是规范所明文禁止的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-2-7 09:40 | 显示全部楼层
王小苗 发表于 2018-2-2 11:32
1.去污区缓冲间内无洗手池,应设有;2.医院内硬式腔镜是否统一回收清洗,如有,应设腔镜清洗槽;3.无水处理 ...

老师的指导太及时了,这个布局图只是个粗框架,很多细节的东西需要添加。感谢
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-2-7 09:47 | 显示全部楼层
小点点 发表于 2018-2-2 11:15
设计图中存在如下问题:1、污洗区:无洁具处理、水处理、干燥设施区域;2、检查包装区不应设洗手池、未设洁 ...

感谢老师的批评指正!规范只是明文禁止在无菌物品存放区设置洗手池,貌似对检包区没有规定,实践中各供应室的检包区都没设洗手池吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-2-7 09:51 | 显示全部楼层
随和好学 发表于 2018-2-2 09:50
清洗池和漂洗池?这样搞不太好,尤其是放在了门两边。
干燥柜在哪儿?
检查包装区和无菌物品存放区不设洗 ...

感谢老师批评指正!这个布局示意图很多细节没有到位,您的意见对于优化设计很重要。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-2-7 09:54 | 显示全部楼层
王小苗 发表于 2018-2-2 11:32
1.去污区缓冲间内无洗手池,应设有;2.医院内硬式腔镜是否统一回收清洗,如有,应设腔镜清洗槽;3.无水处理 ...

感谢王老师的热心指正,您的意见很重要,我们将参考您的建议对此框架进行优化设计。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-2-7 10:08 | 显示全部楼层
阳光总在 发表于 2018-2-2 08:30
敷料打包间在哪里,那两个洗手池是不是放在缓冲区的

感谢老师指正。请问一下,实践中包布、铺单是经洗衣房洗涤后传送到敷料制备间的吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-2-7 10:42 | 显示全部楼层
感谢各位老师的不吝赐教和热心帮助,此图为非建筑设计专业人员手工绘制,比例不恰当是必然的。此图追求的目标是流线清晰,流程合理,功能完备,细节到位。就目前的情况看,前两个目标问题不大,但功能完备和细节到位还差得很远。我会继续研究规范,并结合老师们的意见和建议进一步完善。过几天贴出修改后的布局图,欢迎老师们根据自己的实践经验,继续提出修改意见。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-2-7 16:39 | 显示全部楼层
苦苦 发表于 2018-2-2 11:57
此图需要深化:1.整个功能区域划分面积比例不是很协调,大的大小的小;理想状态去20% 清40% 无20% 医生生活 ...

感谢您提出很好的建议。排水这块不是由管道直通污水站吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-8 09:48 | 显示全部楼层

路过学习,大家都很厉害{:8_885:}