我设计的消毒供应中心平面布局图,有不尽完善之处,欢迎亲们拍砖、指正。

消毒供应中心平面布局图

消毒供应中心平面布局图
贡献排行榜:
发表于 2018-2-1 17:22:21 | 查看全部 IP:河南濮阳
我们这里在无菌物品存放区,要求不设洗手池!谢谢分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-1 18:59:39 | 查看全部 IP:江苏
ynosmile 发表于 2018-2-1 17:22
我们这里在无菌物品存放区,要求不设洗手池!谢谢分享!

水池需放在缓冲间
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-1 22:36:30 | 查看全部 IP:山西
无菌物品存放区没必要设立洗手池
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2018-2-1 22:36:54 | 查看全部 IP:山西
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2018-2-1 22:37:17 | 查看全部 IP:山西
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-2 07:59:31 | 查看全部 IP:江苏扬州
下载学习了,谢谢老师分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-2 08:30:09 | 查看全部 IP:黑龙江七台河
敷料打包间在哪里,那两个洗手池是不是放在缓冲区的
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-2 08:33:46 | 查看全部 IP:江苏扬州
学习了,谢谢老师的分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-2 08:44:03 | 查看全部 IP:四川成都
没有洁具间,无菌物品存放区不应有水池。无辅料打包间,未见辅料入口。消毒物品如何出。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-2 09:14:20 | 查看全部 IP:山东聊城
感谢老师分享,路过学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-2 09:39:22 | 查看全部 IP:河南洛阳
学习了。流程清晰,。。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-2 09:40:50 | 查看全部 IP:河南洛阳
无菌物品存放区放手消液解决手卫生问题。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-2 09:50:55 | 查看全部 IP:山东淄博
清洗池和漂洗池?这样搞不太好,尤其是放在了门两边。
干燥柜在哪儿?
检查包装区和无菌物品存放区不设洗手池,而应该放在缓冲间,
另外,区域没有洁具间。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-2 10:42:47 | 查看全部 IP:河南
路过学习了,感谢.......
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-2 10:57:11 | 查看全部 IP:青海
1.洗手池不应该设在检查包装区和无菌物品存放区内,而应该设在缓冲间内;2.没有敷料入口和敷料打包间,应把这个规划在内;3.没有洁具间;4.没有干燥柜;5.貌似检查包装区小了点,无菌物品存放区小了点。6.还有一点疑问:检查包装区和无菌物品存放区都是清洁区,还需要再次更衣更鞋吗?这样做的依从性有多高?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-2 10:57:54 | 查看全部 IP:
目前发现了12个问题,是否需要全部写出来?如果可以的话,可以私聊。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-2 11:10:08 | 查看全部 IP:湖南邵阳
1、没有清洁物品出入口;2、没有敷料打包间;3、没有低温灭菌间;4、工作人员生活区也没有5、洗手池不能放在工作区,应设置在缓冲区6、没有制水间7、没有洁具间
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-2 11:15:56 | 查看全部 IP:陕西
设计图中存在如下问题:1、污洗区:无洁具处理、水处理、干燥设施区域;2、检查包装区不应设洗手池、未设洁具处理区;未设低温灭菌区、敷料打包区;3、无菌物品存放区:不设缓冲,可直接连接包装区、不设洗手池
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-2 11:32:05 | 查看全部 IP:
1.去污区缓冲间内无洗手池,应设有;2.医院内硬式腔镜是否统一回收清洗,如有,应设腔镜清洗槽;3.无水处理设施?需设置;无酸性氧化电位水?需设;4.无干燥柜5.无敷料入口及敷料制备、打包、存放的地方;6。检包区和去污区无拖把池(需单独设房间)7.是否有蒸汽发生器,如有的话需留有房间;8.检包区和无菌物品存放区可共用一个缓冲间,缓冲间内设洗手池,2个区域内不需设洗手池,有手消就可以;9.洁车清洗在哪里?应设置;10.无低温灭菌区;11.无清洁、消毒物品发放通道;12无菌物品发放区可设门,便于推车的进入,方便工作;13工作人员生活区未体现;14.3个区域的面积比例不太合适。目前暂时发现以上问题,谢谢。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

×本站发帖友情提示
1、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
2、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章、帖子。
3、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。