sujingning8
发表于 2024-8-29 10:57
紫外线消毒灯安装时要求距离地面1.8-2.2米,安装时每立方米不少于1.5uw,一般安装30uw的紫外线灯管,新管使用强度大于90uw。
猫老大
发表于 2024-8-30 14:50
1.8-2.2米贴着墙安装影响辐照强度
铃_fv2Ix
发表于 2024-9-2 10:10
下载了,谢谢老师的分享
Xwx
发表于 2024-9-3 14:18
谢谢老师分享下载学习了
秦丽娟
发表于 2024-9-4 09:48
感谢分享,学习了医院不同环境,不同用房的消毒设施的选择,消毒设施的优缺点
awx120
发表于 2024-9-5 09:16
快乐每一天1920 发表于 2024-8-19 14:56
吴老师,消毒技术规范只强调了普通只管30瓦紫外线灯新灯的照射强度,和使用中的照射强度,40瓦的新灯管的 ...
参照说明书,一般40w的新灯管强度应达135uw/cm2以上,使用强度只有新灯百分七十的时候要更换,就差不多95uw/cm2就要更换了,
zhixpzhixp
发表于 2024-9-5 11:30
路过学习了谢谢分享
快乐每一天1920
发表于 2024-9-5 17:09
awx120 发表于 2024-9-5 09:16
参照说明书,一般40w的新灯管强度应达135uw/cm2以上,使用强度只有新灯百分七十的时候要更换,就差不多95 ...
没看见有40W紫外线灯的照射强度
快乐每一天1920
发表于 2024-9-5 17:11
awx120 发表于 2024-9-5 09:16
参照说明书,一般40w的新灯管强度应达135uw/cm2以上,使用强度只有新灯百分七十的时候要更换,就差不多95 ...
没看见40瓦紫外线灯的照射强度。有36瓦的135uw/cm2,参考这个是吗?我们进的灯管标注的是128uw/cm2
暖冬1
发表于 2024-9-30 17:05
感谢吴老师专业详细的解答!
eixli
发表于 2024-10-4 09:25
anjisuan163 发表于 2024-8-19 13:49
学习了,谢谢老师分享
路过学习了。。。。。。。。。。。。。
快乐每一天1920
发表于 2024-10-6 17:11
现在安装的紫外线灯管,无论房间内有几根灯管,都是串联,一个开关控制,如果做强度监测,是不是有强度叠加,差距有多大?哪位老师做过实验?贵院是不是也是这样安装的?
陈月云
发表于 2024-10-7 10:40
学习了,谢谢老师分享
anjisuan163
发表于 2024-10-9 08:54
快乐每一天1920 发表于 2024-10-6 17:11
现在安装的紫外线灯管,无论房间内有几根灯管,都是串联,一个开关控制,如果做强度监测,是不是有强度叠加 ...
个人认为强度监测是针对单只灯管的,所以应该想办法监测,比如先去掉另外的灯管或者物理隔断另外的光源。
快乐每一天1920
发表于 2024-10-9 10:04
anjisuan163 发表于 2024-10-9 08:54
个人认为强度监测是针对单只灯管的,所以应该想办法监测,比如先去掉另外的灯管或者物理隔断另外的光源。 ...
我觉得也应该这样做,就是太麻烦了,估计临床不会这样做{:1_9:}
江南雨2013
发表于 2024-10-11 09:35
不是必须要全部安装紫外线灯,根据需要选择性安装,安装紫外线灯的要求:
紫外线灯管安装距离地面1.8-2.2米高,每间安装数量为平均≥1.5W/ m³,计算公式:房屋面积×房屋高度×1.5÷灯管的功率数。
如:20个平方X高度3米X1.5除以每根30的功率=需安装3根。
巨龙竹
发表于 2024-10-12 15:06
感谢老师的分享
扣子abc
发表于 2024-10-15 11:09
感谢老师们的解答,路过学习了
郝嘉思
发表于 2024-10-18 15:32
我们按规范不用安装,不知道监督检查的时候能不能行?{:1_4:}
康媛媛
发表于 2024-10-18 16:40
谢谢老师的分享,学习了。