快乐每一天1920
发表于 2024-8-20 10:05
吴晓梅 发表于 2024-8-19 18:49
确实,这两个标准上也没有40瓦的规定。
现在我们安装的就是40瓦的紫外线灯,有中央空调系统可以不安装紫外线灯吗?
吴晓梅
发表于 2024-8-20 10:13
快乐每一天1920 发表于 2024-8-20 10:05
现在我们安装的就是40瓦的紫外线灯,有中央空调系统可以不安装紫外线灯吗? ...
集中空调通风系统是一种空气净化方法,普通科室有集中空调通风系统就不需要安装紫外线灯。
郭红梅
发表于 2024-8-20 11:26
1.按照《空气净化管理规范》,普通科室首选是通风,能够通风的不需要安装紫外线灯。 2.如果有不能通风的科室,需要选择空气消毒设备的,那要根据科室的特点选择合适的空气消毒设备,不能一刀切都选择紫外线灯。紫外线只适用于无人状态下室内空气的消毒。 3.如果要选择紫外线灯的,根据《医疗机构消毒技术规范》:采用紫外线灯悬吊式或移动式直接照射消毒。灯管吊装高度距离地面1.8 m~2.2 m。安装紫外线灯的数量为平均≥1.5 W/m3,照射时间≥30 min。 ①不能安装吸顶式;②根据房间的大小安装紫外线灯管的数量同意这位楼主的意见,不能一概而论。需要现场调研的,我们也是新医院迁建,根据实际情况,即房间的功能等,选择合适的空气净化方式。
快乐每一天1920
发表于 2024-8-20 11:37
吴晓梅 发表于 2024-8-20 10:13
集中空调通风系统是一种空气净化方法,普通科室有集中空调通风系统就不需要安装紫外线灯。 ...
普通病区内的治疗准备室,处置室和污物储存间呢?用安装紫外线灯吗?
吴晓梅
发表于 2024-8-20 11:39
快乐每一天1920 发表于 2024-8-20 11:37
普通病区内的治疗准备室,处置室和污物储存间呢?用安装紫外线灯吗?
有通风就不需要。
快乐每一天1920
发表于 2024-8-20 11:46
吴晓梅 发表于 2024-8-20 11:39
有通风就不需要。
谢谢吴老师,有与室外通风条件的都可以不安装紫外线灯了
苹果葡萄妈咪
发表于 2024-8-20 15:36
学习到了,老师们专业能力牛牛牛。
梅花丁
发表于 2024-8-20 15:40
吴晓梅 发表于 2024-8-14 15:08
1.按照《空气净化管理规范》,普通科室首选是通风,能够通风的不需要安装紫外线灯。
2.如果有不能通风的科 ...
路过学习了,感谢老师的分享
武婷
发表于 2024-8-20 16:04
路过学习了,感谢老师分享
靖児
发表于 2024-8-20 17:16
感谢老师们的分享,学习了
王琳1
发表于 2024-8-21 08:06
谢谢老师们的分享!
凉凉夏天
发表于 2024-8-21 08:33
个人理解应该安装 WS/T510-2016病区医院感染管理规范
尘埃落定gmj
发表于 2024-8-21 09:27
紫外线灯管安装高度距离地面1.8 m~2.2 m,安装紫外线灯的数量为平均≥1.5 W/m3。
stq
发表于 2024-8-21 10:31
能通风的,就不要装,管理起来很麻烦
炎热的夏天
发表于 2024-8-21 10:39
3.如果要选择紫外线灯的,根据《医疗机构消毒技术规范》:采用紫外线灯悬吊式或移动式直接照射消毒。灯管吊装高度距离地面1.8 m~2.2 m。安装紫外线灯的数量为平均≥1.5 W/m3,照射时间≥30 min。
顾奈
发表于 2024-8-21 11:56
谢谢老师分享已经下载学习
山川不过尔尔
发表于 2024-8-21 16:23
感谢解惑{:1_8:},学习到了
h9add
发表于 2024-8-22 15:30
sdzqy 发表于 2024-8-16 10:29
我在血透室见到过可以自动升降的紫外线灯管,消毒时下降至所需高度,消毒结束后自动收缩至屋顶,非常棒,不 ...
这么好的设计!学习了,可以建议一下我们设备科采用这种
余朝晖
发表于 2024-8-23 08:12
谢谢老师分享,已经下载学习
WHR
发表于 2024-8-29 10:00
学习了谢谢各位老师