zqxhh2008 发表于 2021-11-25 10:39

我们去年卫生局发的流动紫外线灯管,监测也是一点颜色都没有变,去设备科领取更换了,就变色了

春天623812691 发表于 2021-11-25 10:46

有可能装的是荧光灯管。你看看灯光上的标识就能知道。

路是自己的 发表于 2021-11-25 11:01

本帖最后由 路是自己的 于 2021-11-25 11:04 编辑

我们这碰到过,去年PCR实验室启用前对灯管监测,新灯管变色很浅,把灯管拆下来,发现灯管为非医用紫外线灯管,无消毒产品生产企业卫生许可证。承包商买的,后来更换了就可以了

LZJDTQ 发表于 2021-11-25 11:13

个人觉得只要是紫色的,一点不变色的可能性较小,是不是测试卡有问题

Xucf850228 发表于 2021-11-25 11:22

有碰到这种情况,后来调查才知道是承包商采购的,用的是食品级的紫外线灯管{:1_10:}

凤鸡精灵 发表于 2021-11-25 14:26

没有遇到过。让设备科好好核对一下吧1

胡子 发表于 2021-11-25 14:51

新灯管变色部分没有一点反映,得向设备科反应。。。

陈小颜 发表于 2021-11-25 16:06

我们以前试过这样的情况,它是工程带装修时装的,但没有你那么严重,只是未达标而尔,后来我们要求紫外线灯只能在设备仓库出库,不能工程公司自己带入安装
页: 1 2 [3]
查看完整版本: 紫外线灯管监测