zqxhh2008
发表于 2021-11-25 10:39
我们去年卫生局发的流动紫外线灯管,监测也是一点颜色都没有变,去设备科领取更换了,就变色了
春天623812691
发表于 2021-11-25 10:46
有可能装的是荧光灯管。你看看灯光上的标识就能知道。
路是自己的
发表于 2021-11-25 11:01
本帖最后由 路是自己的 于 2021-11-25 11:04 编辑
我们这碰到过,去年PCR实验室启用前对灯管监测,新灯管变色很浅,把灯管拆下来,发现灯管为非医用紫外线灯管,无消毒产品生产企业卫生许可证。承包商买的,后来更换了就可以了
LZJDTQ
发表于 2021-11-25 11:13
个人觉得只要是紫色的,一点不变色的可能性较小,是不是测试卡有问题
Xucf850228
发表于 2021-11-25 11:22
有碰到这种情况,后来调查才知道是承包商采购的,用的是食品级的紫外线灯管{:1_10:}
凤鸡精灵
发表于 2021-11-25 14:26
没有遇到过。让设备科好好核对一下吧1
胡子
发表于 2021-11-25 14:51
新灯管变色部分没有一点反映,得向设备科反应。。。
陈小颜
发表于 2021-11-25 16:06
我们以前试过这样的情况,它是工程带装修时装的,但没有你那么严重,只是未达标而尔,后来我们要求紫外线灯只能在设备仓库出库,不能工程公司自己带入安装