如果有一天 发表于 2021-11-19 14:23

这个需要问厂家哦。。。

牧草也有春天 发表于 2021-11-19 14:25

有的发出蓝光的不一定是紫外线灯管,一批次都一点不变色,很可能不是紫外线灯管。查一下消毒药械的相关手续。

骑单车看晚霞 发表于 2021-11-19 14:38

遇见过,新更换的灯管强度测试没反应,交给设备科解决,更换后就合格了

聆听心语 发表于 2021-11-19 15:06

等待老师的后续报道~~~

fungene 发表于 2021-11-19 15:54

我们遇到过,后来发现是他们买的紫外线灯管不行,后来更换其他厂家的灯管后就正常了

1411398739 发表于 2021-11-19 22:42

让设备科老师核对一下是不是紫外线灯管。

awx120 发表于 2021-11-20 12:00

阿女 发表于 2021-11-19 10:04
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxNDYzMDM4MA==&mid=2650152038&idx=1&sn=6a4e750daeda2dcce82f11601d ...

我们院搬新址是新安装了几十根紫外线灯管,我是用紫强仪测的全都不合格,怀疑灯管问题,换了一个厂家还是不合格,后来换了灯架才行,所以不一定是灯管问题,也有可能是灯架和镇流器问题

zyygkk 发表于 2021-11-21 08:51

我们遇到过,测试卡完全没有反应,更换紫外线灯管后全部合格。

13994143377 发表于 2021-11-22 10:35

学习了,谢谢老师分享

清秋玉叶 发表于 2021-11-22 11:02

遇到过,不是紫外线灯管,是一种发紫光的灯

天格 发表于 2021-11-22 23:44


谢谢老师分享,学习了{:1_14:}

占斌容 发表于 2021-11-23 10:37

有碰到这种情况,后来调查才知道是承包商采购的,不合格,已经全部更换掉

7223382 发表于 2021-11-23 11:23

我院遇到过,装的不是紫外线灯,而是歌厅的紫光灯。让他们全部重新换

媚儿 发表于 2021-11-23 12:57

我们遇到过,要搬新单位前监测几乎定是这样,重换灯管后就合格了,是灯管的问题

冷暖自知1 发表于 2021-11-24 09:59

多谢老师们分享!向你们学习!

草莓007 发表于 2021-11-24 11:22

可能是灯管有问题。{:1_1:}{:1_1:}

永安院内感染 发表于 2021-11-24 11:58

有遇到过,我们医院是药械科管理,直接联系厂家进行更换,我们用紫外线强度监测仪监测及强度监测卡监测都不合格,所以就沟通后直接更换了后重新安装监测,合格了。有的厂家出厂就不合格。

cpgswtyy 发表于 2021-11-25 08:33

首先排除比色卡的问题,如果还没有变色,可以和设备科联系。不过我们医院用的是紫外线监测设备,更准确。

心灵的翅膀 发表于 2021-11-25 09:42

胡丽791126 发表于 2021-11-19 10:19
我们医院遇到过,去年检验科装修后更换的紫外线灯管监测也是一点颜色都没有变,我找设备科后找厂家更换了, ...

我们检验科去年核酸实验室验收时也是这样,更换厂家后再次检测就合格了

努力坚持 发表于 2021-11-25 10:05

也要检查一下测试卡有没有问题(比如过期)。个人观点和安装数量方法没有关系,我们测试的是单根灯管的照射强度
页: 1 [2] 3
查看完整版本: 紫外线灯管监测