msabing
发表于 2009-12-1 00:13
本帖最后由 msabing 于 2009-12-1 00:28 编辑
高压灭菌区两个采光窗将来有机会可安装双门灭菌器,再将隔墙拆除直接向清洁区开放,现在台式灭菌器,只向西一个传递窗则可,清洁区洁具间《规范》确实明确规定必须独立封闭空间,所以又划上来了,几乎间间房能通到风。人员实在不够时,为提高效率开启常闭门,如检查说不规范也可在常闭门处隔一小间缓冲,特意在那里留下洗手池,如果还不行北边也有缓冲,尽力了。
淡淡的云
发表于 2010-1-8 09:17
先下载,有空我也来研究一下,学习学习!
平安
发表于 2010-3-5 09:10
下载学习了,谢谢提供资料!!
windancer407
发表于 2010-4-22 18:13
认真学习,每个都下载了看看,学习中……谢谢各位老师的精心指点
dib010
发表于 2010-5-15 23:34
无菌存放间不能放洁具!规范有写着。干烤我觉得可以使用一次性。我院凡士林和石蜡油都用一次性,因为打开后就不能再使用。
rioliang
发表于 2016-8-3 09:57
认真学习!非常不错!感谢