找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

高山雪莲W2025年4月优秀主题贴
05-14 17:37
高山雪莲W2025年4月优秀回帖
05-14 17:35
03-21 08:09
03-06 08:48
01-07 16:18
01-06 15:55
01-02 17:30
查看: 6574|回复: 45

[原创] 新建供应室设计图,请帮忙看看

 火.. [复制链接]
发表于 2009-11-6 12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 msabing 于 2009-11-6 22:54 编辑

供应室1106.jpg
供应室1106A.jpg
问题1.无菌存放间需要设置洁具吗?
    2.去污区和清洁区卫生间不要行吗?(离外面的卫生间近)
    3.那种可传递式消毒柜机安装有何要求
    4.清洗消毒器是不是带有传递窗口
    5.去污区,洁具可否放在清洗剂存放间
    6.右下角库房和水处理间是不是让出采光通风道更好些
    7.去污区回收处或清洁区接收处是否可以开一道门备急用或是可以出去开最外面的总门
    8.一次性物品间从清洁区入,是否合理
    9.这样的供应格局至少配备多少员工,才能正常运转
    10.各垃圾如何转运,总不能从人员入口处出去吧
        我们是二甲医院,新址搬迁,现刚刚封顶要开始内部隔墙装修了)本人并非专业,在网上查了各种资料,辛苦几天才弄出这两张图,倾向于第一张图,它有利于高压灭菌间的排烟,流程基本合理。
    想了一个办法解决无菌物品发放大厅走向问题,这样就只是在电梯门口和污物车是同一通道 了,尽量不坐同一个电梯
供应室1106C.jpg

评分

参与人数 2 +12 金币 +6 收起 理由
xxxxxx666666 + 6 很好的话题,看看我的回复。
缭绕 + 12 谢谢分享,明天打印出来再说。

查看全部评分

回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总奖励:7
  • 最近打卡:2025-02-27 10:21:37
发表于 2009-11-6 15:28 | 显示全部楼层
污物回收和清洁物品发放为一个通道不合适;
物品存放区和发放大厅是否用传递窗合适;
本人的意思,不一定对。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-11-6 18:36 | 显示全部楼层
回楼上“污物回收和清洁物品发放为一个通道不合适”这个问题恐怕无法解决,它们共一个总通道过来再分流,清洁无菌物品是要装车的,去污物品也是装车的,我想这个流程的实际影响应该不大,否则另开辟通道就要到楼外面去了,在外面绕一圈还是要回到电梯间运送,那等于骗自己,坏就坏在没有两个电梯,所以这个验收要扣分的话也没办法。至于物品存放区和发放大厅是用传递窗的,而且用双开互锁式的,可避免空气污染。谢谢指点!
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2009-11-6 20:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2009-11-6 20:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-11-6 22:01 | 显示全部楼层
那个杂物间做洁具间没什么问题吧!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-11-10 19:42 | 显示全部楼层
版主呢,请抽点空评论一下,期待中.......
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-11-10 21:45 | 显示全部楼层
图中一个方块是1*1米,比如说无菌存放区6*8=48平方米
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总奖励:109
  • 最近打卡:2025-01-07 09:14:53
发表于 2009-11-16 15:58 | 显示全部楼层
1、无菌发放与回收在一起,建议将无菌发放改到右边那个楼梯那儿。
2、灭菌器是单开门的吧?建议考虑将来换成双开门的时候的布局如何改动
3、一次性物品库可以也挪到右边。
4、在右边那个楼梯旁做一个小厅,无菌发放、一次物品发放、工作人员生活区进入通道都可以设在这里,左边那个大厅只作为污物回收用,可以改小一些。
5、那个挂号收费是什么意思?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-11-16 22:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 msabing 于 2009-11-17 10:43 编辑

挂号收费是面对大厅的,而我们的物品最终也要经过大厅边上的电梯,所以我不是没想过把无菌发放和一次性物品库放到右边楼梯旁,无论怎么走,最后都得回到电梯运送,我们只有一处电梯,院长连在楼梯休息平台下开一条道无菌发放专用都不肯,说意义不大,最后还是在电梯共一条道了,看来只有分时段了运送物品了
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总奖励:109
  • 最近打卡:2025-01-07 09:14:53
发表于 2009-11-17 09:22 | 显示全部楼层
1、分时段
2、分车密闭运输
3、低温灭菌布置的有点疑惑,灭菌结束的物品如何转运,回到包装区吗?
4、没有考虑干热灭菌吗?油纱怎么办?
5、第一个图基本满足要求,一部电梯的情况下深思熟虑的结果。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-11-17 13:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 msabing 于 2009-11-17 13:55 编辑

感谢xxxxxx666666老师,低温灭菌问题已发现,干热倒是没考虑到,现将改好的图现发上来,有一个问题:一次性物品和无菌物品存放区那堵墙不要,清洁区这边不开门,只开窗口传递,也就是说一次性物品和无菌存放区合为一个区,不知行不行 gys111704.jpg
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-11-17 14:19 | 显示全部楼层
gys111706.jpg
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-11-17 15:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 msabing 于 2009-11-17 15:22 编辑

变了一下办公室和库房的位置,增大了敷料检查打包间面积,各区均有小库房,因此把总库房减小,增加去污区单独的洁具间和扩大水处理的
面积,减小去无菌缓冲区增加无菌区面积,一次性物品区的开放加强了清洁区的采光,增加了干热灭菌,不知是否合理。呵呵,图都是自己做,
花了不少精力!
gys111707.jpg
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-11-17 17:13 | 显示全部楼层
查了一下,一次性物品库到无菌区还是要传递式, gys111708.jpg
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总奖励:109
  • 最近打卡:2025-01-07 09:14:53
发表于 2009-11-18 09:03 | 显示全部楼层
一次性物品区不应开放在无菌物品存放区,15楼的图挺好,包装存放和一次性物品库的设置模拟实际工作试一下,感觉可能左右对调一下是不是更方便实际操作?我不了解你们的实际流程。此外,高压锅最好预留两台的位置,将来想加没地方可就麻烦了。
图使用什么软件画的?挺好的,介绍一下。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-11-18 15:25 | 显示全部楼层
拖拖我的家2009普及版,这是一款家居设计软件,比专业软件好学多了
http://www.tuotuohome.com/business.asp下载试用一下,注册后可以使用,但功能有限制,可以保存设计方案,不能保存图,我都是用截图软件下图的
高压锅装两台不知至少要多宽,我留了3.4米,实在不行就向北边过道装,一边装一个
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总奖励:86
  • 最近打卡:2025-05-12 09:24:57
发表于 2009-11-18 20:10 | 显示全部楼层
不知你的敷料从何处进入敷料打包间?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-11-18 21:34 | 显示全部楼层
从左边的清洁入口,现在的敷料都有外包装吧,单独一间,应该可以防止棉屑污染吧
回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-18 22:40 | 显示全部楼层
无菌存放间不能放洁具!规范有写着。干烤我觉得可以使用一次性。我院凡士林和石蜡油都用一次性,因为打开后就不能再使用。

评分

参与人数 1金币 +12 收起 理由
xxxxxx666666 + 12 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表