jcyyhlb
发表于 2019-7-7 09:21
下载学习了,谢谢老师分享
尘埃69
发表于 2019-7-7 10:41
我们市现在是综合审批局审批,不是卫生部门审批了
尘埃69
发表于 2019-7-7 10:49
把常规手术室改成普通手术室
王小苗
发表于 2019-7-7 11:34
里面的监测还按原来每季度就好,没有必要每月一次,毕竟是三类环境{:1_1:}
玉绿萝
发表于 2019-7-7 12:10
下载学习了,谢谢老师。
蓝雪0816
发表于 2019-7-7 12:18
62页(五)2;此处透析用水细菌和内毒素的干预水平应与57页的标准一致,均是大于等于≥,而不只是大于>于!,
蓝雪0816
发表于 2019-7-7 12:22
62页热消毒部分:应以A0来表达热消毒的消毒效果,更加科学和标准化。比如说A0值最低达到多少?全文只要涉及到热消毒部分都用A0值来表达,
蓝雪0816
发表于 2019-7-7 12:25
70页:消毒剂不是由CFDA批准,
蓝雪0816
发表于 2019-7-7 12:29
本帖最后由 蓝雪0816 于 2019-7-7 12:31 编辑
94页(五)2:中心静脉导管穿刺前穿刺部位的皮肤消毒是否应该描述得更为具体,便于全国统一执行?包括消毒剂的选择、消毒的范围、消毒的直径、消毒次数和消毒剂作用时间等,
lyluoxiuhua
发表于 2019-7-7 13:35
非常感谢老师的分享!学习了!
yanghongmei
发表于 2019-7-7 22:20
下载学习了,谢谢老师。
高山雪莲W
发表于 2019-7-7 22:40
蓝雪0816 发表于 2019-7-6 11:35
2页4:指定一台用于急诊的血透机有什么目的?管理上有什么特殊要求吗?日常这台机器不允许用吗?实际上如果 ...
赞同:有个专家来检查提出要有个类似急诊备用的,说主要用于没有进行血源性疾病监测的急诊患者。
同问:目前血透使用的都是一次性血透器,使用后即进行严格环境物表、设备的消毒,有必要再备吗?
高山雪莲W
发表于 2019-7-7 22:42
蓝雪0816 发表于 2019-7-6 11:52
17页:血液透析治疗室消毒合格率,指标的具体名称?如何测算?可有个具体规定
赞同,这个数据如何统计,是按照每月监测治疗室的结果计算其合格率吗?消毒包括哪些内容?
蓝雪0816
发表于 2019-7-8 06:46
litong20086 发表于 2019-7-5 21:51
这里没有提到普通病人和传染性病人要分开通道进来吧?
不需要
窗帘
发表于 2019-7-8 08:21
下载学习,谢谢!便于对照改进!
蝴蝶飞来
发表于 2019-7-8 08:23
下载学习了,谢谢老师分享。
qinsea1314
发表于 2019-7-8 08:29
下载学习了,谢谢老师。
muniuxing
发表于 2019-7-8 08:30
谢谢老师分享,下载学习了,
梦想阳光
发表于 2019-7-8 08:34
谢谢老师分享,下载学习了