协和吴影 发表于 2014-7-3 16:55

紫外线灯管检测,希望以后可以改进、淘汰。。。

蔷薇玫瑰 发表于 2014-7-10 19:33

灯架与镇流器是否匹配

lyf绿色天使 发表于 2014-7-11 16:41

我院也遇到过相同问题,将紫外线灯管安装到电感镇流器灯架上合格,让设备科将灯架镇流器更换一下试试。

一剪梅 发表于 2014-8-5 19:28

谁家用的强度检测仪,请问方便不?准确性如何?还要每年进行年检是不是有点麻烦!困惑中……

一剪梅 发表于 2014-8-5 19:30

再加一句:能否用于循环风紫外线消毒机的强度?

fiy123456 发表于 2014-9-4 10:06

我在平时工作也遇到此类问题,谢谢大家的宝贵意见。

yinggang1 发表于 2014-10-23 10:14

不合格退回,我们也遇到过类似问题

karmarks 发表于 2014-12-7 10:21

谢谢大家啦,也不知道中不中

金黄色 发表于 2014-12-19 14:17

路过学习。。。。。。。。。。。。。

sdlyhdq 发表于 2015-1-4 19:03

院感佳人 发表于 2014-2-13 08:58
3年前新灯管也遇到监测不合格的情况,换了多家灯管,合格率不足30%;经咨询,改用电感镇流器(电子镇流器多 ...

用检测仪检测准确还是测试卡检测准确?

碧水蓝天123 发表于 2015-1-20 08:23

带灯罩的紫外线灯架能用吗?

碧水蓝天123 发表于 2015-1-20 08:25

新灯架和新灯管测试照度为300μW/cm2。是不是太高了,高得不正常呢?

925788123 发表于 2015-2-4 22:34

学习分享了,谢谢老师。

院感佳人 发表于 2015-2-28 18:50

sdlyhdq 发表于 2015-1-4 19:03
用检测仪检测准确还是测试卡检测准确?

差别会有但是不大。我们用的检测仪当年都经过有资质的技术监督检验机构强检合格,并且在有效期内使用,是可靠的。

院感佳人 发表于 2015-2-28 19:00

碧水蓝天123 发表于 2015-1-20 08:25
新灯架和新灯管测试照度为300μW/cm2。是不是太高了,高得不正常呢?

有一种30W高强度紫外线灯管,新灯的辐照强度≥180μW/cm2为合格。

碧水蓝天123 发表于 2015-6-17 15:15

谢谢!                                       

xiaoai410 发表于 2015-6-19 11:12

目前紫外线灯管强度,究竟需要多长时间监测一次?
页: 1 2 [3]