发表于 2014-3-4 10:57
应该是杀毒效果。。。。。。。。。。
青青岛
发表于 2014-3-12 13:38
遇到这样的情况,还是先换到认为是合格的灯架或统一的监测台上进行再次检测,确认监测架无问题后,再考虑是不是灯管质量的问题。
日常工作中发现确实也存在新灯管不合格的现象
13563490648
发表于 2014-3-24 10:38
电子灯架无镇流器及启动器,对紫外线消毒效果是否有影响?
水果蔬菜水果
发表于 2014-4-18 21:37
谢谢各位的评论,我们受益匪浅呀
lylyhjxd
发表于 2014-4-27 22:03
院感佳人 发表于 2014-2-13 08:58
3年前新灯管也遇到监测不合格的情况,换了多家灯管,合格率不足30%;经咨询,改用电感镇流器(电子镇流器多 ...
我们也有同样的问题,请问老师你说的电感镇流器那里有卖?
流细涓涓
发表于 2014-4-30 14:38
我们这里也有这个情况
院感佳人
发表于 2014-5-3 15:30
lylyhjxd 发表于 2014-4-27 22:03
我们也有同样的问题,请问老师你说的电感镇流器那里有卖?
灯具市场、五金交电商店有售,因价格贵销量小,多无现货,可以提要求订购。3月新建产房施工方不听忠告,安装的紫外线灯我们检测只有70uw左右,他的灯管换到我们消毒供应室的灯架上,测得照度98uw以上,他们彻底信服,全部按我们的要求改装镇流器,全部合格。如果市面上订不到,你可以找“三雄极光”(我们用的镇流器是这个牌子)镇流器厂家的网站联系。
lylyhjxd
发表于 2014-5-4 15:44
院感佳人 发表于 2014-5-3 15:30
灯具市场、五金交电商店有售,因价格贵销量小,多无现货,可以提要求订购。3月新建产房施工方不听忠告, ...
谢谢老师提供的信息。
幸运累累累
发表于 2014-5-7 10:27
紫外线辐照计探头不知道有没有问题。
cxc25451
发表于 2014-5-13 16:01
我也遇到过之类问题,可能是质量问题
zjhlyf
发表于 2014-6-11 07:52
是不是你的紫外线强度监测仪器有问题
五月的石榴
发表于 2014-6-13 16:34
我们医院也出现同样的问题,合格率低,不知该怎么办?
郭丽
发表于 2014-6-17 09:51
老师说的全院紫外线灯管辐照度检测,是指的新灯管还是使用中的灯管。
闲/xin聊
发表于 2014-6-18 11:02
我们也遇到过类似问题,后来经销商说是我们监测方法有问题。
1322
发表于 2014-6-19 11:17
将检测合格的紫外线灯管装上去试试,
星星2007
发表于 2014-6-20 17:42
用紫外线指示卡监测强度多长时间进行一次
懒羊羊
发表于 2014-6-21 16:09
紫外线灯管的强度受很多因素影响,比如电压、启动器、温湿度等。
月影兔悦
发表于 2014-6-26 17:12
我也遇到了同样的问题,向设备科反映后又进了灯管,监测结果还是55uW/cm2、 66uW/cm2 最高的76uW/cm2。
月影兔悦
发表于 2014-6-28 10:19
月影兔悦 发表于 2014-6-26 17:12
我也遇到了同样的问题,向设备科反映后又进了灯管,监测结果还是55uW/cm2、 66uW/cm2 最高的76uW/cm2。
我今天把前两天监测不合格的5支灯管装在监测合格的灯架上测试,全部合格而且都在90以上
清风细雪
发表于 2014-6-28 17:03
灯管和照度仪其实都没问题,问题出在照度仪只适合于镇流器的,而现在紫外线灯管多采用电子启动,所以测量出的强度都低,2007年我也遇到过这种现象,后来将全部需监测的灯管折下来,放到有镇流器启动的灯架上,再测就正常了。或才用强度指示卡就可以了。