[讨论] I类环境空气消毒效果监测

[复制链接]
发表于 2022-3-7 11:14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么当送风口集中布置时,手术区和周边区分开检测,当送风口分散布置时,统一检测?
贡献点排行榜:
发表于 2022-3-7 14:41:52 | 显示全部楼层
没明白你的意思,什么叫集中布置、分散布置?                           
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-7 15:00:26 | 显示全部楼层
送风口集中布置时主要是在手术床正上方,风下吹后向两边扩散,那么空气的洁净程度肯定是中心区比周边区相对要高,所以监测时中心区的要求比周边区高。而送风口分散分布时整个空间同时送气,则整个空间同一高度的空气洁净程度就没有相对高低的比较了。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-7 15:28:41 | 显示全部楼层
覃德绩 发表于 2022-3-7 15:00
送风口集中布置时主要是在手术床正上方,风下吹后向两边扩散,那么空气的洁净程度肯定是中心区比周边区相对 ...

因为送风方式不同,导致了手术床与周边的洁净程度的差异,需要不同的监测方法。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-7 15:39:16 | 显示全部楼层
学习了、、、、、、、、、、、、、、
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-3-7 16:25:59 | 显示全部楼层
小白天使 发表于 2022-3-7 15:28
因为送风方式不同,导致了手术床与周边的洁净程度的差异,需要不同的监测方法。

您的意思是分开检测是指用不同的方法检测?