发表于 2020-3-30 14:35:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:上海松江区
请教各位老师,新建医院需要安装紫外线灯管,按照规范要求距离地面1.8-2.2米,现在后勤部门提出因为层高低的原因,能否吸顶安装或者靠墙壁安装?有文件出处吗?
贡献排行榜:
发表于 2020-3-30 14:44:26 | 显示全部楼层 IP:陕西榆林
如果距离满足,可以吸顶安装,靠墙不可以
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-30 14:56:02 | 显示全部楼层 IP:黑龙江黑河
依据WS/T368- 2012《医院空气净化管理规范》
5.4紫外线消毒中,明确指出:

一、消毒方法

紫外线灯采取悬吊式或移动式直接照射。灯管吊装高度距离地面1.8-2.2米,安装时紫外线灯(30w紫外线灯,在1.0m处的强度>70μW/cm2)应≥1.5W/m3,照射时间≥30min。

二、注意事项

1、应保持紫外线灯表面清洁,每周用70%~80%(体积比)乙醇棉球擦拭一次。发现灯管表面有灰尘、油污时,应及时擦拭。

2、紫外线灯消毒室内空气时,房间内应保持清洁干燥,减少尘埃和水雾。温度<20℃或>40℃时,或相对湿度>60%时,应适当延长照射时间。

3、室内有人时不应使用紫外线灯照射消毒。

4、紫外线消毒空气后、清洁灯管要做好记录。(消毒的时间段,累计紫外线灯管使用时间、消毒人、清洁人)



三、紫外线灯管的更换及使用中的检测



1、紫外线灯管的更换不是根据照射时间来定的,  临床上,灯管累计时间达到1000小时,强度>70μW/cm2,仍然可以使用。



2、使用中灯管强度的监测,要求6个月至少监测一次。



3、更换新的灯管时,要在记录本上写上:灯管的生产厂家、更换时间、更换人、更换新灯管的强度。



4、紫外线附照度的测定方法(仪器)



开启紫外线灯5min后,将测定波长为253.7nm的紫外线辐照计探头置于被检紫外线灯下垂直距离1m的中央处,特殊紫外线灯在推荐使用的距离处测定,待仪表稳定后,所示数据即为该紫外线灯的辐照度值。

回复 2 0

使用道具 举报

发表于 2020-3-30 14:58:36 | 显示全部楼层 IP:北京
个人觉得只要距地面符合要求,吸顶也可以吧,但要方便清洁
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-30 15:15:52 | 显示全部楼层 IP:浙江嘉兴
如果吸顶安装距离地面1.8-2.2米的话就可以,靠墙不可以。依据是《医疗机构消毒技术规范》、《医院空气净化管理规范》。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-30 15:20:01 | 显示全部楼层 IP:
学习了,谢谢老师的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-30 15:20:57 | 显示全部楼层 IP:山东临沂
@小白天使老师谢谢您,分享的好全面,点赞!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-30 15:46:07 | 显示全部楼层 IP:上海
路过学习了,谢谢老师们的分享。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-3-30 16:42:13 | 显示全部楼层 IP:上海松江区
谢谢各位老师的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-31 08:24:22 | 显示全部楼层 IP:
执行WS/T368- 2012《医院空气净化管理规范》要求,不建议吸顶安装!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-31 08:58:37 | 显示全部楼层 IP:
谢谢老师全面的分享,已经认真学习!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-31 09:48:18 | 显示全部楼层 IP:山东泰安
执行WS/T368- 2012《医院空气净化管理规范》要求,
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-31 09:54:11 | 显示全部楼层 IP:福建
谢谢老师的分享,已经学习了!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-31 10:48:36 | 显示全部楼层 IP:湖南怀化
执行WS/T368- 2012《医院空气净化管理规范》要求,不建议吸顶安装!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-31 14:29:11 | 显示全部楼层 IP:上海宝山区

谢谢老师的分享,已经学习了!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-31 14:33:22 | 显示全部楼层 IP:江苏南通
老师可以考虑移动的循环风消毒机,省去诸多烦恼。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-31 16:57:27 | 显示全部楼层 IP:甘肃酒泉

学习了,谢谢老师的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-4-1 05:52:11 来自手机 | 显示全部楼层 IP:江苏泰州
小白天使 发表于 2020-03-30 14:56
依据WS/T368- 2012《医院空气净化管理规范》
5.4紫外线消毒中,明确指出:

一、消毒方法

紫外线灯采取悬吊式或移动式直接照射。灯管吊装高度距离地面1.8-2.2米,安装时紫外线灯(30w紫外线灯,在1.0m处的强度&gt;70μW/cm2)应≥1.5W/m3,照射时间≥30min。

二、注意事项

1、应保持紫外线灯表面清洁,每周用70%~80%(体积比)乙醇棉球擦拭一次。发现灯管表面有灰尘、油污时,应及时擦拭。

2、紫外线灯消毒室内空气时,房间内应保持清洁干燥,减少尘埃和水雾。温度&lt;20℃或&gt;40℃时,或相对湿度&gt;60%时,应适当延长照射时间。

3、室内有人时不应使用紫外线灯照射消毒。

4、紫外线消毒空气后、清洁灯管要做好记录。(消毒的时间段,累计紫外线灯管使用时间、消毒人、清洁人)



三、紫外线灯管的更换及使用中的检测



1、紫外线灯管的更换不是根据照射时间来定的,&nbsp;&nbsp;临床上,灯管累计时间达到1000小时,强度&gt;70μW/cm2,仍然可以使用。



谢谢小白老师分享,学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2020-4-1 11:33:17 | 显示全部楼层 IP:湖南
使用中灯管强度的监测,要求6个月至少监测一次,请问这句话出自哪个规范呢?《医院空气净化管理规范》没有这句话
回复

使用道具 举报

发表于 2020-4-1 15:34:58 来自手机 | 显示全部楼层 IP:浙江
@小白天使老师谢谢您,分享的好全面,谢谢!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

×本站发帖友情提示
1、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
2、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章、帖子。
3、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、本社区保护注册用户个人资料,但是在自身原因导致个人资料泄露、丢失、被盗或篡改,本论坛概不负责,也不承担相应法律责任。

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表