找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1375|回复: 9

[求助] 洁净ICU管理

[复制链接]
发表于 2019-1-26 08:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:湖北孝感
洁净ICU的清洁要求有哪些,怎么做监测?
贡献排行榜:
发表于 2019-1-26 09:30:39 | 显示全部楼层 IP:浙江嘉兴
《医院空气净化管理规范》
5.3空气洁净技术
5.3.1设计要求
洁净手术部(室)和其他洁净场所的设计应遵循GB50333的要求。
5.3.2维护与保养要求
5.3.2.1空气处理机组、新风机组应定期检查,保持清洁。
5.3.2.2新风机组粗效滤网宜每2d清洁一次;粗效过滤器宜1月~2月更换一次;中效过滤器宜每周检查,3个月更换一次;亚高效过滤器宜每年更换。发现污染和堵塞及时更换。
5.3.2.3末端高效过滤器宜每年检查一次,当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用3年以上时宜更换。
5.3.2.4排风机组中的中效过滤器宜每年更换,发现污染和堵塞及时更换。
5.3.2.5定期检查回风口过滤网,宜每周清洁一次,每年更换一次。如遇特殊污染,及时更换,并用消毒剂擦拭回风口内表面。
5.3.2.6设专门维护管理人员,遵循设备的使用说明进行保养与维护;并制定运行手册,有检查和记录。
《医院消毒卫生标准》
A.2.2 检测方法
A.2.2.1 Ⅰ类环境可选择平板暴露法和空气采样器法,参照GB50333《医院洁净手术部建筑技术规范》要求进行检测。空气采样器法可选择六级撞击式空气采样器或其他经验证的空气采样器。检测时将采样器置于室内中央0.8m~1.5m高度,按采样器使用说明书操作,每次采样时间不应超过30min。 房间大于10m2者,每增加10m2增设一个采样点。
回复 3 0

使用道具 举报

发表于 2019-1-26 12:04:44 | 显示全部楼层 IP:
老师提供的资料学习了,谢谢老师了。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-1-26 15:53:12 来自手机 | 显示全部楼层 IP:
学习了,感谢老师的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2019-1-26 21:01:04 | 显示全部楼层 IP:黑龙江哈尔滨
txyy_ygk 发表于 2019-1-26 09:30
《医院空气净化管理规范》
5.3空气洁净技术
5.3.1设计要求

个人理解:洁净ICU管理维护也很重要。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-1-26 21:05:15 | 显示全部楼层 IP:河南郑州
路过学习了
                       
回复

使用道具 举报

发表于 2019-1-26 21:29:19 | 显示全部楼层 IP:河南
参照GB50333《医院洁净手术部建筑技术规范》要求进行检测。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-19 15:53:59 | 显示全部楼层 IP:湖南怀化
老师提供的资料学习了,谢谢老师了。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-9-9 15:58:24 | 显示全部楼层 IP:江苏盐城
学习了,感谢老师的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-30 21:53:11 | 显示全部楼层 IP:

学习了,感谢老师的分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |